Нагрев пускателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Нагрев пускателей |
19.4.2007, 22:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2007 Пользователь №: 8566 |
Есть проблема!
Итог не понятен: через 30 мин пускатель 1-го ввода нагрелся ( вводного автомата нет), перехожу на 2-й ввод - тоже самое - греемся, перехожу на 3-й ( на нем стоит вводной автомат ВА 5135-250А) греется и автомат и пускатель! Нагрев, на глаз, градусов 50-60 и дальше не происходит. Использовал пускатели ПМЛ-7100, производства Александрия, Кировоградская обл., Украина - 2007 год. Кто-нибудь может подсказать в чем проблемма, отчего мы греемся?! -------------------- игорь
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
20.4.2007, 5:51
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Возможно плохие контакты или заниженное сечение подводящих/отходящих проводников
|
|
|
20.4.2007, 6:13
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Все происходит потому, что у вас пускатели
Цитата производства Александрия, Кировоградская обл., Украина - 2007 год.
|
|
|
20.4.2007, 13:09
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Основной нагрев контакторов происходит от тяговой катушки (имхо). Температура не должна превышать 55-60грд. при окружающей температуре воздуха 40грд. К тому-же ИЭКовский пускатель мог быть сделан в Китае, а у китайских контакторов сечение магнитопровода на 10-20% занижено, число пластин шихтовки меньше(и они толще), и сделан он неизвестно из чего - поэтому и греется сильнее нормы.
Сравните сетевое напряжение с номиналом катушки: на ней может быть написано "220В", а подаваться в диапазоне 230 - 240В (это тоже номинал). Столкнулся с такой проблемой, когда в моих (моей конструкции) шкафах управления холодильниками стали коробиться корпуса пром. реле и контакторов (Европейского производителя). Потом выяснилось, что шкафы иногда вешают в машинных отделениях, в которых летом т-ра доходит до 50-55 грд., при номинале по ТУ до 40. Внутри соответственно добавляет оборудование (шкафы закрытого типа) и за корпус рукой хрен возьмёшся - обжигает. Вышел из положения установкой контакторов с катушкой на 240В (при 220В работают отлично) и компоновкой их с зазором через ограничители для ДИН-рейки. Клиентам настоятельно рекомендуем делать для такаих помещений вентиляцию. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
|
|
20.4.2007, 21:44
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2007 Пользователь №: 8566 |
Спасибо за ответы/советы.
Разобрал пускатель первого ввода для осмотра контактной группы. На неподвижных контактах явно видны точки соприкосновения подвижной группы с неподвижной. Эти точки имеют диаметр примерно равный проводу сечением 10 кв.мм. и это при номинале пускателя - 250А!!! Контакты неподвижной группы - плоские, а подвижной - полукруглые. Из-за этих полукругов и контакт не полноценный. Кто нибудь может объяснить зачем контакты пускателей делают одни-плоские, другие-полукруг. -------------------- игорь
|
|
|
| Гость_гость_* |
20.4.2007, 23:02
Сообщение
#6
|
|
Гости |
чтобы при отключении правильно рвалась дуга
|
|
|
20.4.2007, 23:19
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2007 Пользователь №: 8566 |
А если я путем стачивания полукруга увеличу площадь соприкосновения контактов - я сильно согрешу по отношению к дуге.
-------------------- игорь
|
|
|
|
|
20.4.2007, 23:23
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2007 Пользователь №: 8566 |
Это был вопрос!!!
А если я путем стачивания полукруга увеличу площадь соприкосновения контактов - я сильно согрешу по отношению к дуге? -------------------- игорь
|
|
|
21.4.2007, 2:57
Сообщение
#9
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Есть кнопка "Править" для корректировки своих предыдущих сообщений.
С пускателями подобной величины ещё не работал, но по опыту эксплуатации предыдущих, несколько менее мощных моделей, могу сказать, что согласен с конструкцией выпуклых контактов верхней группы, поскольку она имеет свободный ход, ограниченный прижимной пружиной. Стачиванием полукруга вы резко сократите срок службы пускателя, т.к. ликвидируете посеребренное покрытие. Греется ли подводной кабель? |
|
|
21.4.2007, 9:58
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2007 Пользователь №: 8566 |
подходящий кабель греется гораздо меньше внутренних, но то же теплый.
-------------------- игорь
|
|
|
|
|
23.4.2007, 10:10
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 13.10.2006 Пользователь №: 7122 |
Замени пускатели на малогабаритные контакторы. Они показали себя вроде получше, чем пускатели.
Цитата К тому-же ИЭКовский пускатель мог быть сделан в Китае, а у китайских контакторов сечение магнитопровода на 10-20% занижено, число пластин шихтовки меньше(и они толще), и сделан он неизвестно из чего - поэтому и греется сильнее нормы.
Согласен полностью. К нам приезжал представитель из Иркутска и рассказывал как они штампуют в Китае на трёх заводах свою "российскую" продукцию. Описание по-русски, все надписи по-русски, даже завод указан Российский, а сделано в Китае. Во как!!! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 2:32 |
|
|
|
|