Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нагрев пускателей

igor-lekkont
сообщение 19.4.2007, 22:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 8566



Есть проблема! icon_eek.gif Установили АВР на три ввода, на номинальный ток 250А. Включили часть нагрузки - токовые клещи показали примерно icon_exclaim.gif 140А. Нагрузка состоит из кондиционеров, ламп дневного света с встроенным конденсатором каждая, двигатели вент-установки. Также включена конденсаторная установка.
Итог не понятен: через 30 мин пускатель 1-го ввода нагрелся ( вводного автомата нет), перехожу на 2-й ввод - тоже самое - греемся, перехожу на 3-й ( на нем стоит вводной автомат ВА 5135-250А) греется и автомат и пускатель! Нагрев, на глаз, градусов 50-60 и дальше не происходит. Использовал пускатели ПМЛ-7100, производства Александрия, Кировоградская обл., Украина - 2007 год.
Кто-нибудь может подсказать в чем проблемма, отчего мы греемся?!


--------------------
игорь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.4.2007, 5:51
Сообщение #2





Гости






Возможно плохие контакты или заниженное сечение подводящих/отходящих проводников
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 20.4.2007, 6:13
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Все происходит потому, что у вас пускатели
Цитата
производства Александрия, Кировоградская обл., Украина - 2007 год.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 20.4.2007, 13:09
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Основной нагрев контакторов происходит от тяговой катушки (имхо). Температура не должна превышать 55-60грд. при окружающей температуре воздуха 40грд. К тому-же ИЭКовский пускатель мог быть сделан в Китае, а у китайских контакторов сечение магнитопровода на 10-20% занижено, число пластин шихтовки меньше(и они толще), и сделан он неизвестно из чего - поэтому и греется сильнее нормы.
Сравните сетевое напряжение с номиналом катушки: на ней может быть написано "220В", а подаваться в диапазоне 230 - 240В (это тоже номинал).

Столкнулся с такой проблемой, когда в моих (моей конструкции) шкафах управления холодильниками стали коробиться корпуса пром. реле и контакторов (Европейского производителя). Потом выяснилось, что шкафы иногда вешают в машинных отделениях, в которых летом т-ра доходит до 50-55 грд., при номинале по ТУ до 40.
Внутри соответственно добавляет оборудование (шкафы закрытого типа) и за корпус рукой хрен возьмёшся - обжигает. Вышел из положения установкой контакторов с катушкой на 240В (при 220В работают отлично) и компоновкой их с зазором через ограничители для ДИН-рейки. Клиентам настоятельно рекомендуем делать для такаих помещений вентиляцию.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor-lekkont
сообщение 20.4.2007, 21:44
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 8566



Спасибо за ответы/советы.
Разобрал пускатель первого ввода для осмотра контактной группы. На неподвижных контактах явно видны точки соприкосновения подвижной группы с неподвижной. Эти точки имеют диаметр примерно равный проводу сечением 10 кв.мм. и это при номинале пускателя - 250А!!! Контакты неподвижной группы - плоские, а подвижной - полукруглые. Из-за этих полукругов и контакт не полноценный. Кто нибудь может объяснить зачем контакты пускателей делают одни-плоские, другие-полукруг.


--------------------
игорь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость_*
сообщение 20.4.2007, 23:02
Сообщение #6





Гости






чтобы при отключении правильно рвалась дуга
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor-lekkont
сообщение 20.4.2007, 23:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 8566



А если я путем стачивания полукруга увеличу площадь соприкосновения контактов - я сильно согрешу по отношению к дуге.


--------------------
игорь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor-lekkont
сообщение 20.4.2007, 23:23
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 8566



Это был вопрос!!!
А если я путем стачивания полукруга увеличу площадь соприкосновения контактов - я сильно согрешу по отношению к дуге?


--------------------
игорь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 21.4.2007, 2:57
Сообщение #9


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Есть кнопка "Править" для корректировки своих предыдущих сообщений.
С пускателями подобной величины ещё не работал, но по опыту эксплуатации предыдущих, несколько менее мощных моделей, могу сказать, что согласен с конструкцией выпуклых контактов верхней группы, поскольку она имеет свободный ход, ограниченный прижимной пружиной. Стачиванием полукруга вы резко сократите срок службы пускателя, т.к. ликвидируете посеребренное покрытие.
Греется ли подводной кабель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor-lekkont
сообщение 21.4.2007, 9:58
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 8566



подходящий кабель греется гораздо меньше внутренних, но то же теплый.


--------------------
игорь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максачёв Макс
сообщение 23.4.2007, 10:10
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 7122



Замени пускатели на малогабаритные контакторы. Они показали себя вроде получше, чем пускатели.
Цитата
К тому-же ИЭКовский пускатель мог быть сделан в Китае, а у китайских контакторов сечение магнитопровода на 10-20% занижено, число пластин шихтовки меньше(и они толще), и сделан он неизвестно из чего - поэтому и греется сильнее нормы.

Согласен полностью. К нам приезжал представитель из Иркутска и рассказывал как они штампуют в Китае на трёх заводах свою "российскую" продукцию. Описание по-русски, все надписи по-русски, даже завод указан Российский, а сделано в Китае. Во как!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему