Добрый день уважаемые специалисты! Прошу помочь чайнику в вопросе, указанном в названии темы. Имеем кабельный канал глубиной 1200 мм, по стенам силовые кабели 10 кВ, очень плотно идут. Нужно проложить в этом канале один контрольный проводок.
Размышления такие 1)ПУЭ 2.3.120-контрольные беру НАД силовыми, при этом проложены в чём-то с пределом огнестойкости 0,25ч. По факту это-минимальный лоток ДКС. 2)Расстояние-по физическому размещению 2.3.123 - 100 мм (по тексту если сил и контр рядом проложены) по таблице 2.3.1 вроде как 150 мм (для кабелей до 10 кВ) В итоге беру 150 мм и негорючий лоток 0,25ч. Правильны ли рассуждения, или расстояние взять 100? или можно убрать лоток как способ прокладки для такого кабеля в данном месте? |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |