![]() трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() трансформатор |
Гость_Гость_Вася_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Если на первичной обмотке ТР падает питающее напряжение как изменятся характеристики ТР мощность напряжение на вторичной обмотке тр
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Горсть запятых тебе насыпать, пасан? Подходи, карман пошире открывай.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Сами то как думаете?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Естественно упадет и мощность в нагрузке.
P2=U2^2/Rн U2/U1=(k постоянно!) P2=(k*U1)^2/Rн U1 падает и P2 падает Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.3.2015, 13:54 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если нагрузка нелинейная (импульсный блок питания) то с мощностью нагрузки ничего не произойдет, но т.к. напряжение упало, ток увеличится.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |