Подключение ИБП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ИБП |
27.2.2015, 14:51
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.2.2015 Пользователь №: 44304 |
добрый день
Требуется подключить ИБП (схема в приложении, 100 кВА). Не могу разобраться какой аппарат защиты ставить в щите, запитанном от ИБП. И не совсем понимаю зачем при 144 А нагрузки брать кабель 95мм2? 50 квадрат держит 145 А по ПУЭ С Уважением Сообщение отредактировал Vigu - 27.2.2015, 14:52
Прикрепленные файлы
|
|
|
Vigu Подключение ИБП 27.2.2015, 14:51
Работник Здравствуйте. Ток аппарата защиты - не менее 160А... 27.2.2015, 15:15
Vigu Работник, В голове понятно, что 200 или 250....пот... 27.2.2015, 15:36
Работник После ИБП - ставите под нагрузку, выбираете кабель... 2.3.2015, 8:57
push 100кВА
I=100/1,73/0,4/0,8 (нелинейная нагрузка) =1... 12.3.2015, 7:54
Pantryk 100 кВА это же полная мощность, зачем еще на 0,8? 12.3.2015, 9:32
push http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=638... 13.3.2015, 5:52
с2н5он Цитата(push @ 13.3.2015, 6:52) 1. Полная ... 13.3.2015, 7:36
push Цитата(с2н5он @ 13.3.2015, 11:36) 1. разд... 16.3.2015, 9:24
FRAER Да, кому-то пора электротехнику освежить 13.3.2015, 7:50
Igor Kolomio Цитата(Vigu @ 27.2.2015, 13:51) Требуется... 14.3.2015, 11:59
FRAER Гармоники? 14.3.2015, 15:14
Igor Kolomio Возможно гармоники. Я так и не разобрался с пробле... 14.3.2015, 18:11
Michaelsa Кстати о ИБП На каком можно остановиться на нагруз... 21.3.2015, 8:51
push что именно отказывает? У нас ситуация на металлург... 23.3.2015, 8:22![]() ![]() ![]() |
|