Питание сварочного аппарата , Помогите решить проблему срочно!!!

Dimich-krutan
сообщение 11.3.2015, 9:52
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



День добрый коллеги у знакомого человека возникла проблема:
на даче у него электроснабжение от бензогенератора мощностью 5,5-6кВт в котором 1 розетка 3ф 400В - с автоматом защитным 10А и 1 розетка 1 ф 220В с автоматом 6А.
Приобрел он сварочный аппарат 1ф мощностью не более 3кВт, с регулировкой сварочного тока.
Подключил к генератору 6кВт и при сварке его постоянно выбивает автомат 6А при этом мощность сварки выставляет 1,5-1,7кВт.
Думали как с 3Ф генератора 400В 6кВт получить хотябы 3кВт 1ф тока-?
Насколько дорогое решение данного вопроса? или проще купить 1ф генератор на мощность 4кВт?
Существуют ли тр-ры - 380 3ф / 220 1ф - ?
кто сталкивался с проблеммой подскажите пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.3.2015, 17:59
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Попробуйте запитать от одной фазы трехфазной розетки. Кроме сварочника в этот момент ничего не подключайте т.к. возможен перекос фаз сильный при такой операции. Возможно придется попробовать разные фазы т.к. для регулировки напряжения скорее всего используется какая-то одна фаза (если есть возможность определить ту, к которой подключена 1ф розетка то подключайте к ней, но на трехфазном разъеме).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
induke
сообщение 25.3.2015, 20:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.10.2011
Пользователь №: 24550



ну если инвертор то берешь трехфазный диодный мост и суешь в 3ф розетку. только мост как бы надо 4фазный - то есть 3 входа на фазы а четвертый на нейтраль. получаем 310 вольт с неполными пульсациями 300 герц
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения