Синхронный дизель генераторДГР 2-50/1500 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Синхронный дизель генераторДГР 2-50/1500 |
13.1.2015, 18:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.1.2015 Пользователь №: 43498 |
Помогите. Напряжение на генераторе без нагрузки 65 вольт линейное, 32,5 фазное.При подключении нагрузки напряжение поднимается плавно до номинального. Что может быть? Пробовал со снятым корректором напряжения КН-8
то же самое |
|
|
|
|
14.1.2015, 19:53
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
Посмотрите возможную причину в описании
Прикрепленные файлы
|
|
|
14.1.2015, 22:44
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.1.2015 Пользователь №: 43498 |
Генератор работал всё было нормально. затем пробило прокладку двс, он остановился. после ремонта двс на холостом ходу напряжение очень маленькое при переходе с основного генератора плав.крана на этот генератор напряжение плавно поднимается до 440 вольт (показывает вольтметр на ГРЩ). при попытке отрегулировать уставкой корректора напряжения, ничего не происходит ( напряжение практически не меняется). По моему возбуждение на Х.Х. нет . В чём может быть причина?
|
|
|
15.1.2015, 7:29
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.1.2015 Пользователь №: 43498 |
Кстати генератор судового испллнения ДГР 2-50/1500
|
|
|
|
|
| Гость_The Gadfly_* |
15.1.2015, 10:33
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Похоже на малую остаточную намагниченность п.1.7, 1.8 в неисправностях. У меня была такая беда, подключали отдельно аккумулятор, потом стало все нормально
|
|
|
| Гость_The Gadfly_* |
15.1.2015, 10:35
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Что судовой я понял такие стоят как АДГ на Волгонефть
|
|
|
15.1.2015, 20:57
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
Проверьте состояние конденсаторов, если память не врет их там 9 штук, соединенных звездой. По схеме они привязаны к схеме возбуждения, через трансформатор с 4 обмотками (находится сверху рядом с конденсаторами). Еще бывает засада на реле в выключателе возбуждения (сгорает катушка). Попробуйте подать +- на клеммы 17 и 18 на ХХ от аккумулятора 12-24 вольта, дайте поработать минут 10 без нагрузки (хотя везде пишут что если генератор возбудился ( не от вида поварихи) сразу погасите). Как правило лечится, если конечно исправен корректор (тоже менял). На всякий случай проверьте состояние ЩКА. полагаю что ДГР не сильно новый.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|