Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

поиск источника высших гармоник(более 50) в сети 0,4кВ

Гость_Aleksei_*
сообщение 4.2.2007, 11:59
Сообщение #1





Гости






Подскажите!
есть проблема при внедрении оборудования на стороне 0,4кв. данные передаются по сети и есть проблемы при передачи от помех в диапазоне 40-50кГц. нужен прибор для обнаружения источника помех(направления). но не просто путём того что мы увидим эти помехи, а например путём токовых клещей и напряжения вычислим направление, откуда исходит помеха.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 4.2.2007, 13:27
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Интересная проблема: было такое подозрение - на гармоники - когда сбоила система автмоатического включения конденсаторных установок.
решения не нашли. Устанвоки отключили... icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksei_*
сообщение 4.2.2007, 15:27
Сообщение #3





Гости






Цитата(andrey357)
Интересная проблема: было такое подозрение - на гармоники - когда сбоила система автмоатического включения конденсаторных установок.  
решения не нашли. Устанвоки отключили... icon_cry.gif


Именно нужен анализатор на такие частоты, так как стандартным ничего не обнаружишь...50Гц х 50 гармоника = 2,5 кГц...а нужно порядка 50 кГц (((((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 5.2.2007, 2:24
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Во-первых, вы уверены что это помехи, а не просто фильтрование высоких частот собственной ёмкостью сети и всякими недотянутыми контактами?

Если действительно помехи - любая электроника может шуметь на этой частоте. Включая компы и электронные дроссели. Не предназначена электросеть для передачи данных, увы.

Можно искать помехи двоичным поиском. Для начала, отключите от сети всё кроме приёмника и передатчика данных. Если связь нормализировалась - помехи среди отключенного оборудования. Если нет - проблема на линии или в аппаратуре, попробуйте для эксперимента соединить приёмник и передатчик напрямую.

Если помехи в другом оборудовании, отключите половину, потом половину от половины, пока не изолируете конкретное устройство. Деля пополам можно в десять шагов перебрать тысячу кандидатов.

Если мешает жить отдельно взятая линия, можно её обезвредить последовательно включённым дросселем.[/i]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksei_*
сообщение 5.2.2007, 21:53
Сообщение #5





Гости






Нашли наконец источник. Оказался DVD плеер, непонятного происхождения, включенный в режим ожидания. Заставили выключить и не включать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 17:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены