Подскажите!
есть проблема при внедрении оборудования на стороне 0,4кв. данные передаются по сети и есть проблемы при передачи от помех в диапазоне 40-50кГц. нужен прибор для обнаружения источника помех(направления). но не просто путём того что мы увидим эти помехи, а например путём токовых клещей и напряжения вычислим направление, откуда исходит помеха. Спасибо |
|
|
|
|
4.2.2007, 13:27
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Интересная проблема: было такое подозрение - на гармоники - когда сбоила система автмоатического включения конденсаторных установок.
решения не нашли. Устанвоки отключили... |
|
|
| Гость_Aleksei_* |
4.2.2007, 15:27
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Цитата(andrey357) Интересная проблема: было такое подозрение - на гармоники - когда сбоила система автмоатического включения конденсаторных установок.
решения не нашли. Устанвоки отключили... Именно нужен анализатор на такие частоты, так как стандартным ничего не обнаружишь...50Гц х 50 гармоника = 2,5 кГц...а нужно порядка 50 кГц ((((( |
|
|
5.2.2007, 2:24
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Во-первых, вы уверены что это помехи, а не просто фильтрование высоких частот собственной ёмкостью сети и всякими недотянутыми контактами?
Если действительно помехи - любая электроника может шуметь на этой частоте. Включая компы и электронные дроссели. Не предназначена электросеть для передачи данных, увы. Можно искать помехи двоичным поиском. Для начала, отключите от сети всё кроме приёмника и передатчика данных. Если связь нормализировалась - помехи среди отключенного оборудования. Если нет - проблема на линии или в аппаратуре, попробуйте для эксперимента соединить приёмник и передатчик напрямую. Если помехи в другом оборудовании, отключите половину, потом половину от половины, пока не изолируете конкретное устройство. Деля пополам можно в десять шагов перебрать тысячу кандидатов. Если мешает жить отдельно взятая линия, можно её обезвредить последовательно включённым дросселем.[/i] |
|
|
|
|
| Гость_Aleksei_* |
5.2.2007, 21:53
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Нашли наконец источник. Оказался DVD плеер, непонятного происхождения, включенный в режим ожидания. Заставили выключить и не включать.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|