Кто сталкивался с такой проблемкой: чем определяется ток КЗ за ИБП, мощностью ИБП или сетью питающей ИБП? И как это бы красиво привести расчёт.
|
|
|
|
|
30.1.2007, 20:24
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Думаю, без схемы самого ИБП ответа не будет.
|
|
|
31.1.2007, 14:44
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Цитата(bm) Кто сталкивался с такой проблемкой: чем определяется ток КЗ за ИБП, мощностью ИБП или сетью питающей ИБП? И как это бы красиво привести расчёт.
Ток КЗ расчитывается так же как и всегда. Есть или нет ИБП не имет значения. -------------------- Игорь
|
|
|
4.2.2007, 16:07
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2004 Пользователь №: 1668 |
Ток КЗ обычно не зависит от ИБП: если КЗ дойдет до ИБП, он или сгорит или выключится. Для защиты нагрузки от КЗ (например, в больницах) в составе ИБП (обычно структуры онлайн) ставят трансформатор гальванической развязки
О разных классах ИБП можно почитать: http://www.ups-info.ru/?link=160542 |
|
|
|
|
5.2.2007, 1:33
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Мой вопрос про схему как раз был намёком на то, что онлайновые и оффлайновые ИБП принципиально по-разному себя ведут.
|
|
|
8.2.2007, 16:23
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
РД 153-34.0-20.527-98
Влияние электропередачи постоянного тока (ЭППТ) или вставки постоянного тока на ток КЗ в сети переменного тока в наибольшей мере проявляется на начальной стадии переходного процесса, как показано на рис. 5.17. При КЗ на стороне выпрямителя и при КЗ на стороне инвертора ЭППТ уменьшает ток КЗ, так как и выпрямительная, и инверторная установки потребляют реактивную мощность из примыкающих систем переменного тока. Короткое замыкание в сети переменного тока на стороне выпрямительной установки вызывает разгрузку ЭППТ по току, поэтому влияние последней на ток КЗ с течением времени ослабевает. Как видно по изменению огибающей по амплитудам периодической составляющей тока Iкv, в момент наступления амплитудного значения этой составляющей (при t = 0,01 с) влиянием ЭППТ уже можно пренебречь. Таким образом, мостовые выпрямители не подпитывают током место повреждения в сети переменного тока. Поэтому их не следует учитывать при выборе и проверке коммутационной аппаратуры по условиям КЗ. Короткое замыкание в сети переменного тока на стороне инверторной установки вызывает перегрузку ЭППТ по току, поэтому ее влияние на ток КЗ с течением времени усиливается, ток Iкi в месте повреждения уменьшается. Однако к моменту наступления амплитудного значения этого тока, а более вероятно (при близких КЗ) - еще раньше, инверторные мосты опрокидываются и уже не оказывают влияния на режим сети. Таким образом, мостовые инверторы ЭППТ, так же как и мостовые выпрямители, не подпитывают током место повреждения и их не следует учитывать при выборе и проверке коммутационной аппаратуры сети переменного тока по условиям КЗ. |
|
|
8.2.2007, 22:06
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
О как!
Но: это онлайновый режим. В оффлайновом режиме, ИБП просто отключён. |
|
|
|
|
9.2.2007, 16:17
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Предлагаю сначало разобраться в терминологии!
Существующие типы ИБП: - Оффлайн - Лайн интерактив - Онлайн Все эти ИБП в любом случае имеют выпрямитель. Как было написано выше выпрямитель не влияет на ток КЗ. Так же все ИБП имеют инвертор. При КЗ на стороне инвертора он будет отключен либо сгорит! Вполне возможно что ИБП успеет во вермя КЗ перейти на так называемый бапас. Который имеет определенную защиту и во время КЗ отключиться |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|