Внутренняя раводка в общественных зданиях , алюминевым кабелем от этажного щита до и по кабинетам

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 8.3.2015, 15:54
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте .Кто мож подскажет почему нельзя использовать алюм. кабель от этажного щита и по кабинетам в общественном здании , ведь в ПУЭ п 2.1.49.,"преимущественно
провода и кабели с алюминиевыми жилами , за исключениями ...п-п.. , про этажную разводку запрещающую алюминий я не нашел . За ранее Спасибо !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.3.2015, 18:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23386
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



7.1.34 В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.3.2015, 8:17
Сообщение #3





Гости






7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.3.2015, 11:19
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



СП-31-110-2003
Цитата
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноличенными в пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них влаги.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 9.3.2015, 13:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ну теперь-то уж точно должен он (ТС) понять icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 12.3.2015, 16:29
Сообщение #6





Гости






Всем спасибо!,с вашей помощью нашел ,надеюсь(совсем не очень ) смогу убедить начальство не брать алюм. кабель