Внутренняя раводка в общественных зданиях , алюминевым кабелем от этажного щита до и по кабинетам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Внутренняя раводка в общественных зданиях , алюминевым кабелем от этажного щита до и по кабинетам |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
8.3.2015, 15:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте .Кто мож подскажет почему нельзя использовать алюм. кабель от этажного щита и по кабинетам в общественном здании , ведь в ПУЭ п 2.1.49.,"преимущественно
провода и кабели с алюминиевыми жилами , за исключениями ...п-п.. , про этажную разводку запрещающую алюминий я не нашел . За ранее Спасибо ! |
|
|
|
|
8.3.2015, 18:38
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
7.1.34 В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
9.3.2015, 8:17
Сообщение
#3
|
|
Гости |
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. |
|
|
9.3.2015, 11:19
Сообщение
#4
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
СП-31-110-2003
Цитата 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноличенными в пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них влаги. |
|
|
|
|
9.3.2015, 13:27
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ну теперь-то уж точно должен он (ТС) понять
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
12.3.2015, 16:29
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Всем спасибо!,с вашей помощью нашел ,надеюсь(совсем не очень ) смогу убедить начальство не брать алюм. кабель
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|