Прокладка кабеля в межэтажных стояках , Вопросы у пожарников появились

017
сообщение 5.3.2015, 17:58
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Здравствуйте!
В проекте 16-ти этажного жилого дома указаны проемы 300х1200 примерно прямоугольные в перекрытиях, способ прокладки лоток. Положили в трубах гладких. Появились претензии у пожарников, не в плане труб, а к изоляции межэтажных перекрытий, чтоб препятствовали распространению огня. Т.е. требуют замонолитить все проемы.
Кто здесь не прав - проектировщики, электрики или пожарники?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.3.2015, 19:31
Сообщение #2





Гости






ПУЭ, "2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия)."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 6.3.2015, 6:24
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Спасибо!
" легко удаляемой массой от несгораемого материала."
Вот все-же ОТ или ИЗ? Если ОТ, то можно любой пеной? icon_smile.gif
Такая фраза во всех интернет версиях ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.3.2015, 7:12
Сообщение #4





Гости






Цитата(17 @ 6.3.2015, 6:24) *
то можно любой пеной? icon_smile.gif
...

Нет, не любой, а специальной негорючей пеной или мастикой. Очень удобная вещь для этих целей, асбест-пушёнка - разводится водой, замазывается проходная ниша, асбест высыхает и получается огнезащитная перегородка. Правда сейчас асбест повсеместно запрещают, якобы канцероген, но есть стойкое мнение работавших с ним, что это происки буржуев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.3.2015, 9:29
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Обычно проем дают чтобы не сверлить много отверстий. В этот проем вставляется блок из труб и заливается намертво. А легко удаляемая масса это уже между трубой и проводом/кабелем. Хотя можно и блок залить чем-нибудь легко удаляемым, если оно держаться будет, чтобы если что можно было труб добавить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2015, 16:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18086
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.3.2015, 7:12) *
Правда сейчас асбест повсеместно запрещают, якобы канцероген, но есть стойкое мнение работавших с ним, что это происки буржуев.

канцероген - амфиболовый асбест, сейчас везде применяют хризотил-асбест.

Цитата(Pantryk @ 6.3.2015, 9:29) *
В этот проем вставляется блок из труб и заливается

На эту тему видел типовой проект.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.3.2015, 17:11
Сообщение #7





Гости






Цитата(Олега @ 6.3.2015, 16:48) *
канцероген - амфиболовый асбест, сейчас везде применяют хризотил-асбест.
...

Вот хризотил-асбест и добывал и перерабатывал комбинат "Ураласбест" в г. Асбесте Свердловской области, а сейчас и комбинат и город загибаются, т.к. комбинат - градообразующее предприятие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_чайник_*
сообщение 6.3.2015, 17:49
Сообщение #8





Гости






интересная тема, а все-таки чем еще кроме асбеста можно законопатить трубу? - подскажите чайнику, буду знать. никогда не имел с этим дело, всяко было моторы мотал подключал алебастром замазывал но такого не делал. хотя сталкивался с этой конопатиной но так и не понял из чего она icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.3.2015, 17:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(чайник @ 6.3.2015, 17:49) *
интересная тема, а все-таки чем еще кроме асбеста можно законопатить трубу?
уже выше ответили - негорючая пена


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.3.2015, 13:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18086
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 6.3.2015, 16:48) *
На эту тему видел типовой проект.

К примеру 5.407-112.1 (есть и другие). Замечу, проем и его заливку бетоном выполняют строители, не электрики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 7.3.2015, 20:48
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



А здесь можно поподробнее, как мне отмазаться, что это не мои проблемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.3.2015, 5:32
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18086
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Заделка кабеля в патрубке - это ваша проблема.
Проем в плите перекрытия выполняют строители. Установку блоков патрубков - электромонтажники. Бетонируют проем и заливают стяжку - строители. В названном типовом (и в типовых по установке щитов) это указано.
С лету не вспомню, но есть СНиП где допускалось трубы до 32мм2 не заделывать.

Сообщение отредактировал Олега - 8.3.2015, 22:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.3.2015, 12:00
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18086
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



СНиП не вспомнил.
ГОСТ вспомнил. было в 50571.15 и в 5.52-2011 есть:
527.2.3 Электропроводки, выполненные кабелем в трубах, коробах или специальных коробах, классифицированные как не распространяющие горение согласно соответствующему стандарту и с максимальной внутренней площадью поперечного сечения 710 мм2, не нуждаются во внутреннем уплотнении при условии, что:
- электропроводка удовлетворяет испытаниям по МЭК 60529 для IP33; и
- любое оконечное устройство системы в одном из отсеков, разделенных в строительном отношении, удовлетворяет испытаниям по МЭК 60529 для IP33.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.3.2015, 12:13
Сообщение #14





Гости






Цитата(Олега @ 8.3.2015, 5:32) *
Заделка кабеля в патрубке - это ваша проблема.
Проем в плите перекрытия выполняют строители. Установку блоков патрубков - электромонтажники. Бетонируют проем и заливают стяжку - строители. В названном типовом (и в типовых по установке щитов) это указано.
С лету не вспомню, но есть СНиП где допускалось трубы до 32мм2 не заделывать.

согласен - если открыть этажный щит то увидишь, что меж-этажные трубы которые входят в щит ничем не заделаны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 8.3.2015, 22:18
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



А 710 это и есть 32-я труба?
Пардон, вроде не получается, школу забыл icon_smile.gif
И классифицированные электропроводки или трубы, и сечение труб или проводов?
Что-то туплю сегодня (впрочем как всегда).

Сообщение отредактировал 17 - 8.3.2015, 22:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.3.2015, 22:36
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18086
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



У легкой гладкой 32-й трубы ПВХ ДКС внутренний диаметр 29,2мм, у тяжелой 28,8 мм. Считайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 8.3.2015, 22:49
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Все правильно, извините затупил. 29,2 будет 660. Проблема что у меня труба 50. Ну ее то я запеню. Вот как теперь изолировать остальную дырищу, когда уже выложено кирпичом все и установлены ЩЭ. Прораб обижается, чего я не сказал сразу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.3.2015, 23:00
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18086
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Блин.. кто из вас прораб ? кто должен представлять последовательность выполнения работ ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 8.3.2015, 23:13
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Если бы Вы посмотрели на эту стройку icon_smile.gif Дурдом. Почти самый высокий дом в городе. Взялся только "для престижу" icon_smile.gif Уже сто раз пожалел. Говорят - чего светильники в МОПах не вешаешь? Я говорю у вас лампочки воруют с времянки, толпы узбеков ходят, светодиодный светильник за тысячу повесить - монтажник не успеет инструмент собрать icon_smile.gif Вообще можно написать учебник - "Как не надо строить дом". Сколько там нарезали, а потом замонолитили дыр... И потом нарезали в другом месте icon_smile.gif И потом замонолитили... Короба дымоудаления на лестнице на высоте 1м70см. Приходиться сгибаться. При пожаре об них убьется больше народа чем от дыма, не дай бог. У меня три проекта. Все разные разумеется. Кабельного журнала нет. Длины в схемах и в спецификации не совпадают. Вобщем ужас. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал 17 - 8.3.2015, 23:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.3.2015, 1:38
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



романтика icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены