Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Батарейный калькулятор для расчета времени автономной работы ИБП , Быстрый подбор АКБ или расчет времени работы существующей линейки

Александр1965
сообщение 6.3.2015, 10:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2015
Из: Москва
Пользователь №: 44387



Коллеги, добрый день.

10 лет назад мы запустили и поддерживаем данный батарейный калькулятор.
Очень удобный инженерный инструмент. Пользуемся им мы сами и наши партнеры.

http://www.380v.ru/calc

Там все просто и понятно. Если что то неясно, то спрашивайте.

Задача: облегчить выбор линейки батарей под заданную мощность нагрузки и требуемое время автомной работы.
Или наоборот: есть линейка батарей, нагрузка и нужно пробить время рервирования.

Данные в батарейный калькулятор можно вбивать любые (а не только те, которые берутся из БД по нашим (N-Power) моделям).
Алгоритмы расчета: интерполяция или экстаполяция разрядных кривых, заданных по точкам таблицей (их кстати можно там посмотреть).

Мы ввели все известные нам и широко применяемые АКБ с их разрядными характеристиками в базу данных.
Но если ее нужно дополнить, мы можем очень быстро это сделать.

Собственно, всё. Смотрите и пользуйтесь.

Сообщение отредактировал Александр1965 - 6.3.2015, 10:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1965
сообщение 10.3.2015, 16:40
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2015
Из: Москва
Пользователь №: 44387



Так, вижу, что никто не среагировал на эту тему. Тогда буду объяснять наглядно и на картинках.

Вот результаты простейшей операции по расчету времени автномной работы линейки из 33 аккумуляторов 70 Ач
при работе ИБП на нагрузку 64 кВт. Картинка №1.

А вот так выглядят результаты подбора батарей по заданнным параметрам: мощность нагрузки 200 кВт, время резервирования 45 мин,
в одной последовательной линейке - 33 батареи (396 Вольт). Картинка №2.


Сообщение отредактировал Александр1965 - 10.3.2015, 16:41
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.3.2015, 20:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Александр1965 @ 10.3.2015, 16:40) *
Так, вижу, что никто не среагировал на эту тему. Тогда буду объяснять наглядно и на картинках.

Если никто не проявил интереса, то зачем объяснять, да ещё с картинками?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.3.2015, 9:29
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А почему не считает, если внутреннее потребление оставлять 0?

Исходные данные: время 10 мин. нагрузка 0,66 кВт, напряжение 228В, кпд 0,9. Подбираем батарею. Если поставить внутреннее потребление 1 кВт, то считает, иначе нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1965
сообщение 13.3.2015, 9:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2015
Из: Москва
Пользователь №: 44387



Цитата(Pantryk @ 13.3.2015, 9:29) *
А почему не считает, если внутреннее потребление оставлять 0?
Исходные данные: время 10 мин. нагрузка 0,66 кВт, напряжение 228В, кпд 0,9. Подбираем батарею. Если поставить внутреннее потребление 1 кВт, то считает, иначе нет.



Не считает, потому что не может подобрать таких маленьких (микроскопических) батарей, что бы при такой большой линейке из 19 штук по 12 вольт, при такой относительно малой мощности потребления 0.66 квт получить такое маленькое время 10 минут. Видимо внутреннее потребление увеличивает расход энергии и тогда батареи находятся.

Поставим задачу по другому:

Возьмем 19 самый маленьких батареек (7.2 ач) и посчитаем, какое получится время резерва при мощности потребления 0.66 квт.

Получается 49 минут. Вот ссылка с результатами (нужно скопировать всю эту абрукадабру и вставить в браузер, я не знаю почему она перенеслась на 2 строку):

www.380v.ru/calc#!/3_2:eyJpbnRlcm5hbFAiOiIwIiwia3BkIjoiMC45IiwiaW5QIjoiMC42NiIsImluQyI6IjE5IiwiaW5B
IjoiODUifQ==

А есть еще меньше батарейки 4.5 ач. Получается 23 минуты:

www.380v.ru/calc#!/3_2:eyJpbnRlcm5hbFAiOiIwIiwia3BkIjoiMC45IiwiaW5QIjoiMC42NiIsImluQyI6IjE5IiwiaW5B
IjoiODQifQ==


Вот так!

Сообщение отредактировал Александр1965 - 13.3.2015, 10:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.3.2015, 12:04
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Ну так как я понимаю результат должен показать минимальные батареи и расчетное время (большее чем задано), а не говорить, что расчет невозможен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1965
сообщение 13.3.2015, 13:39
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2015
Из: Москва
Пользователь №: 44387



Коллега,

Калькулятор выдает список ближайших вариантов подходящих батарейных комплектов для заданного времени автомной работы и др. параметрах.

"Ближайшим" временем считается то, которое отличается от заданного не более чем 30% в ту или иную строну.

Если вы подбираете комплекты на 10 минут, то вам будут выданы все варианты в интервале от 7 до 13 минут.
А далее вы сами решаете, какой комплект вам походит: минимальный, максимальный, средний.

Еще хотел добавить вот такое соображение по вашему предыдущему письму насчет 10 мин, 19 батарей, 0.66 квт.
Такое кол-во батарей обычно используется в ИБП мощностью от +/- 6-10 кВА и выше.
В маломощных обычно 1, 2, 3, максимум 6 аккумуляторов.

Если же ваш бесперебоник на 10 кВт, а вы считаете ему нагрузку 0.66 кВА (7%), то вам необходимо учесть его внутрнее потребление (питание электроники),
которая при таком низком уровне загрузки станет играть существенную роль. Что бы не обмануться со всерменем резерва.
Можно, например, взять внутренне потребление ~5% от максимальной мощности ИБП, т.е. в данном случае 0.5 кВт.

Именно для этого у нас и предусмотрено дополнительное поле: внутренне потребление.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.3.2015, 14:03
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Яно, просто я решил попользовать его для расчетов аккумуляторов не в бесперебойнике, а при работе непосредственно на нагрузку, потому и ввел параметры, которые в бесперебойниках возможно и не встречаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1965
сообщение 17.3.2015, 14:23
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2015
Из: Москва
Пользователь №: 44387



Да, я понял. Можно вводить любые параметры. Однако, нужно помнить, что есть физические ограничения на емкость аккумуляторов. Она не может быть слишком маленькой и слишком большой.
Обычно с бесперебойниками использут батареи 4.5 - 200 Ач. И стремятся получить время автономии от 5-7 минут до нескольких часов в зависимости от мощности нагрузки.
При больших мощностях (100 кВА и выше) большое время резерва становится проблематичным из-за большого объема АКБ и, разумеется, их стоимости.
А вот на 1 кВА можно делать поддержку хоть сутки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2025, 3:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены