Выбор электрооборудования для котельных согласно ПУЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Выбор электрооборудования для котельных согласно ПУЭ |
| Гость_Гость_Кирилл_*_* |
16.3.2015, 11:07
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Вопросы заключается по 3-м пунктам ПУЭ (п.п. 7.3.47, 7.3.48, 7.4.7), касающихся котельных:
1) первые абзацы п.п. 7.3.47 и 7.4.7 исключают класс зоны по ПУЭ в пределах 5-ти метров от котельной установки. Вторые абзацы этих пунктов вообще исключают класс зоны по ПУЭ в помещении, где расположена котельная установка. Устанавливается ли тогда вообще класс зоны для помещения, где расположена котельная установка, и каков смысл этой 5-метровой зоны тогда? 2) во втором абзаце п. 7.3.48 сказано, что электродвигатели вентиляторов, выключатели и т.д. должны быть взрывозащищенными. Это оборудование должно быть защищенным по всему помещению или только в пределах 5-ти метров от котельной установки? Этот абзац распространяется только на котельные, встроенные в здания и предназначенные для работы на газообразном топливе и на жидком с температурой вспышки 61 С и ниже? 3) с учетом этих пунктов как вообще производится выбор электрооборудования для помещений, где располагаются котельные установки? |
|
|
|
|
16.3.2015, 12:05
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Мои реалии таковы, что помещения котлов на газообразном топливе - взрывоопасное только при аварии. Предусматривается взрывозащищенное аварйное освещение (с включением извне помещения). И взрывозащищенну аварийную вентиляцию - остальное обычное. Смысл такой. В рабочем режиме есть рабочая вентиляция, которая не допускает образования взрывоопасных концентраций да и оборудование не предполагает утечку в рабочем режиме. Если котельная была выключена, то до того как запустить процесс включается аварийное освещение (если необходимо) и аварийная вентиляция (если есть загазованность). После приведения среды в нормальную запускается оборудование основное. Почитайте еще нормативку на котельные установки для вашего региона. Но в каждом конкретном случае класс зоны должен определять технолог.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 8:25 |
|
|
|
|