Вопросы заключается по 3-м пунктам ПУЭ (п.п. 7.3.47, 7.3.48, 7.4.7), касающихся котельных:
1) первые абзацы п.п. 7.3.47 и 7.4.7 исключают класс зоны по ПУЭ в пределах 5-ти метров от котельной установки. Вторые абзацы этих пунктов вообще исключают класс зоны по ПУЭ в помещении, где расположена котельная установка. Устанавливается ли тогда вообще класс зоны для помещения, где расположена котельная установка, и каков смысл этой 5-метровой зоны тогда?
2) во втором абзаце п. 7.3.48 сказано, что электродвигатели вентиляторов, выключатели и т.д. должны быть взрывозащищенными. Это оборудование должно быть защищенным по всему помещению или только в пределах 5-ти метров от котельной установки? Этот абзац распространяется только на котельные, встроенные в здания и предназначенные для работы на газообразном топливе и на жидком с температурой вспышки 61 С и ниже?
3) с учетом этих пунктов как вообще производится выбор электрооборудования для помещений, где располагаются котельные установки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.3.2015, 12:05
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Мои реалии таковы, что помещения котлов на газообразном топливе - взрывоопасное только при аварии. Предусматривается взрывозащищенное аварйное освещение (с включением извне помещения). И взрывозащищенну аварийную вентиляцию - остальное обычное. Смысл такой. В рабочем режиме есть рабочая вентиляция, которая не допускает образования взрывоопасных концентраций да и оборудование не предполагает утечку в рабочем режиме. Если котельная была выключена, то до того как запустить процесс включается аварийное освещение (если необходимо) и аварийная вентиляция (если есть загазованность). После приведения среды в нормальную запускается оборудование основное. Почитайте еще нормативку на котельные установки для вашего региона. Но в каждом конкретном случае класс зоны должен определять технолог.