Молниезащита жилого дома. , Как правильно сделать. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Молниезащита жилого дома. , Как правильно сделать. |
25.5.2015, 12:15
Сообщение
#1
|
||
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Всех приветствую. Просчитываю в данный момент объём работ по электрификации небольшого домика. В проекте в том числе и молниезащита. Кровля металлочерепичная. Площадь проекции примерно 80 кв м. Цитата из проекта: "на крыше здания уложить молниеприёмную сетку из круглой стали D=6 мм с ячейкамии 10*10 мм с узлами на сварке".
Вопросы: 1. Что значит круглая сталь D=6 мм с ячейкамии 10*10 мм. Круглая сталь то понятно, просто тупо катанка, а что такое ячейки 10*10 мм? 2. Я так понимаю надо просто сделать окантовку конька и периметра кровли катанкой 6 мм? См. фото ниже. 3. Можно ли катанку заменить на оцинкованный трос? Как в таком случае делать соединения данного троса? 4. По проекту молниезащита завязывается на ЗУ здания? Правильно ли это, или лучше сделать ещё одно ЗУ и соединить с ЗУ здания? 5. Сколько примерно может стоить данная работа? |
|
|
||
Bor2905 Молниезащита жилого дома. 25.5.2015, 12:15
S-cream С чего вы взяли, что у вас ячейки должны быть 10х1... 25.5.2015, 12:39
Bor2905 Цитата(S-cream @ 25.5.2015, 12:39) С... 25.5.2015, 14:22
Михаил Ник... Почему Вы данные вопросы не задаёте тем, кто этот ... 25.5.2015, 14:58
ez81 Высота здания? может там и близко этого не надо. 25.5.2015, 15:22
Pantryk Согласно СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция п... 25.5.2015, 15:34
Bor2905 Цитата(Михаил Ник... @ 25.5.2015, 14:58) ... 26.5.2015, 15:33
Igor Kolomio Круглую сталь заложите диаметром 8мм (50мм2 для ст... 25.5.2015, 16:03
Prohojii Здравствуйте уважаемые специалисты В моем направле... 5.1.2016, 23:08
Гость сочувствующий Цитата(Prohojii @ 5.1.2016, 23:08) ... во... 6.1.2016, 15:53![]() ![]() ![]() |
|