Добрый день.
Поискал в интернете и по форуму, не нашел ответа на свой вопрос. Если пропустил. прошу простить и дать ссылку. Суть вопроса в следующем: Ввод в квартиру трехфазный. В общем случае работают много устройств и нагрузка на фазы приблизительно одинаковая. Частный случай - уезжаем из квартиры, остаются работать - холодильник (на 1 фазе), маршрутизатор с коммутатором (на 2 фазе или можно развесить оба на 2-ую и 3-ю фазы, соответственно). Потребление у холодильника значительно выше 600-1500 Вт, чем у маршрутизатора и коммутатора вместе взятых 100-200 Вт (особенно при пуске компрессора). Вопрос в следующем: Насколько серьезными могут быть последствия такого различия в потреблении на разных фазах? Как часто и может-ли происходить перекос фаз, например из=за повышенного потребления при старте компрессора выключаться или перегорать маршрутизатор с коммутатором? Заранее спасибо! |
|
|
Ton Трехфазный ввод, один однофазный потребитель, будет-ли перекос фаз? 24.2.2015, 15:16
razread Перекос фаз возникает в случае если отгорает питаю... 24.2.2015, 15:46
Igor Kolomio У вас небольшие мощности. Насчет этого не заморачи... 24.2.2015, 18:11
с2н5он с озвученными нагрузками никакого перекоса не буде... 24.2.2015, 19:23![]() ![]() ![]() |
|