![]() Можно ли установить счетчик и трансформатор тока с разными классами точности? , Думаю, что будут показания не точны из-а разницы классов точности. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Можно ли установить счетчик и трансформатор тока с разными классами точности? , Думаю, что будут показания не точны из-а разницы классов точности. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24651 ![]() |
Здравствуйте уважаемые коллеги. Такой вопрос. Хотим купить новые электронные счетчики Эльтер 1802 не прямого включения с классом точности 0,2S. Но трансформаторы тока у нас имеют класс точности 0,5 или 1. Мы точно не знаем и данных нет. Знаем что ТТ ТФНД 750/5, но щас ищем на него доки и паспорт, протоколы... Вопрос в следующем. Можно ли ставить счетчик с одним классом точности, например 0,21S а ТТ с другим будет? например 1? На сколько я думаю нет. Думаю, что будут показания не точны из-а разницы классов точности. Они должны быть одинаковы, что ТТ то и счетчик. Счетчик даже с низким классом всё равно не будет точно считать в вижу погрешности на ТТ. У кого какие мысли? Можно ли? И что, какие последствия могут быть если классы точности разные? Если есть положение или требование, в общем ссылка на пункт пожалуйста киньте. Заранее спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. нужно смотреть 442-ое постановление, там написано какой класс ДОЛЖЕН БЫТЬ у вас
2. можно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24651 ![]() |
Ребят, а есть что нибудь по подробнее? в 442-м постановлении я нашел.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Совсем точно не считает ничто на то и есть класс точности. В системе из преобразователя (ТТ) и измерительного прибора (счетчик) общая точность измерений будет зависеть от точности как преобразователя так и измерителя. Т.е. если ТТ у вас 0,2S, а счетчик 2.0, то общая погрешность не может быть меньше чем 2%. Одинаковы они быть не должны, должна соблюдаться общая точность системы. Если написано, что ТТ должен быть не более 0,5S а счетчик 1.0, то можно поставить и ТТ 0,2S - будет только точнее.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 5:50 |
|
![]() |