Добрый день, коллеги!
Сталкивался ли кто-нибудь с заменой старых ячеек КСО-266 на новые КСО-298 в монтаже или проектировании?
У меня двухсекционное двухрядное распредустройство 6 кВ на КСО-298 (секции находятся друг напротив друга). Требуется заменить ячейки без полного отключения электроустановки. У КСО-266 шины открытые, идут по верху.
Я перевожу нагрузку на одну секцию, вторую отключаю и начинаю демонтировать. Нужно ли оставшуюся в работе секцию огораживать экраном? И требуются ли какие-то отдельные заграждения для шин?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 9.2.2015, 14:08
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Можно поставить щиты или ширмы, сделать ограждение как дополнительные меры при монтаже камер, дабы никто случайно не задел аппараты управления на камерах другой секции при демонтаже и монтаже оборудования.
Относительно шин - как выполнен секционный разьединитель по месту установки? У меня он стоял над коридором, т.е. добраться практически не возможно, дополнительных мер не принимали. Поподробнее опишите: где стоит СР, ширина коридора управления, высота расположения ШМ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hoggard
сообщение 9.2.2015, 14:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.8.2011
Пользователь №: 24014



СР стоит на своей ячейке. Ширина коридора между рядами 2060 мм. Высота расположения ШМ до нижней точки 2950 мм, до самих шин 3200 мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 10.2.2015, 17:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Hoggard, а у вас случайно схемы вторички для КСО-266 не завалялись?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hoggard
сообщение 16.2.2015, 11:44
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.8.2011
Пользователь №: 24014



uvk2, что-то есть отфоткано из старого проекта 70-х годов. Могу скинуть