Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подбор кабеля

Гость_Гость_Женя_*_*
сообщение 14.2.2015, 15:56
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Есть жилой дом 52 квартиный. По проекту 2 стояка 5х95 АВВГ. Есть кабель 3*95+1*50 (по хорошей цене) Можна ли его применить в данном доме?
Можна ли добавить одну жилу хомутами к основному кабелю?
Спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.2.2015, 16:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Женя_* @ 14.2.2015, 15:56) *
По проекту 2 стояка 5х95 АВВГ.

Любое изменение проектного решения должно быть согласовано.
Самодеятельность недопустима.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.2.2015, 16:27
Сообщение #3





Гости






Это понятно) просто хочется быть подкованым в диалоге с проектантамиicon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.2.2015, 17:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вариант с отдельным проводом вне общей оболочки кабеля возможен только в том случае, если условия прокладки линии допускают это...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.2.2015, 17:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



хоть и допускается при таких сечениях брать нулевую жилу меньшего сечения, но в жилом доме я бы этого не стал делать, ибо перекос тут может быть огромным
а вообще, конечно, "... делай все по чертежу"