Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

АСКУЭ на базе разветвителей RS-485

Игорь909
сообщение 11.2.2015, 15:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 7.11.2014
Пользователь №: 42363



Здравствуйте. Подскажите, если кто нибудь сталкивался в практике, как лучше сделать магистраль АСКУЭ?? Исходные данные - жилой 9-ти этажный дом, по 4 однофазных счетчика на каждом этаже и 3 трехфазных в электрощитовой в ВРУ. Какой вариант лучше:
1. На один разветвитель подключить все четыре счетчика и соединить их в магистраль.
2. Каждый счетчик отдельно подключить к своему разветвителю (4 разветвителя на этаж) и тоже соединить разветвители в единую магистраль.
Просто слышал что если подключить 4 счетчика к одному разветвителю, то могут возникнуть проблемы в опросом данных. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 12.2.2015, 11:53
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 186
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(Игорь909 @ 11.2.2015, 15:13) *
1. На один разветвитель подключить все четыре счетчика и соединить их в магистраль.
2. Каждый счетчик отдельно подключить к своему разветвителю (4 разветвителя на этаж) и тоже соединить разветвители в единую магистраль.


1 вариант не по стандарту, но работает. Гарантировать бесперебойную работу в различных условиях никто не сможет. Может начаться влияние длин лучей звезды.
2 вариант по стандарту, работает всегда.

Сообщение отредактировал A.Panichkin - 12.2.2015, 11:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_valentin_*_*
сообщение 13.2.2015, 14:46
Сообщение #3





Гости






вариант 1 работает но нужно играться с таймингами подключения счетчиков
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 13.2.2015, 21:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Гость_Гость_valentin,
Если тайминги регулируете , плохая линия (скрутки, плохой контакт).

Оба варианта рабочие и проверенны неоднократно.
Второй правильный и стабильный


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kupper
сообщение 13.2.2015, 22:29
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 35707



А шлейфом, moxa на первом этаже, а затем витой парой шлейфом 18счётчиков до 9-го?