Диф автомат в щитке на лест клетке - нужно ли УЗО? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Диф автомат в щитке на лест клетке - нужно ли УЗО? |
3.2.2015, 19:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2015 Пользователь №: 43866 |
Всем привет!
У меня на лестничной клетке в щитке установлен диф автомат (2p) иэк ад12 32A с током отсечки 30 mA. Дом старый и в самой квартире нет УЗО, есть только автоматы (и то только по комнатам, без деления на свет 10A и розетки 16A + стиралка). Пришел электрик и говорит вам надо поставить УЗО 30 mA. Если бы он сказал про УЗО 10 mA на стиралку - вопросов нет, понятно, но зачем нужно УЗО 30mA, если на входе (еще до счетчика, если я правильно понимаю) стоит диф автомат? Ну ладно, купили УЗО abb fh202 ac-25/0 03. Он начал ставить и не смог включить УЗО, говорит в квартире где-то в проводке утечка и нельзя включить УЗО, ушел и оставил выключенное УЗО и включенные автоматы. После его ухода я и решил разобраться - как так? И там, и там ток отсечки 30 mA... по идее, если был бы ток утечки более 30 mA, то у нас вся квартира была бы без света, потому что вводной диф автомат вырубал бы все из-за повреждения в проводке. В итоге электрик что-то неправильно подключил по схеме? или я не так понимаю? Заранее спасибо за ответ! Сообщение отредактировал severemax - 3.2.2015, 20:03 |
|
|
severemax Диф автомат в щитке на лест клетке - нужно ли УЗО? 3.2.2015, 19:57
FRAER Ну а где фото-то? Да, не приглашайте больше этого ... 3.2.2015, 20:17
severemax Я мог бы сделать фото автоматов, поставленного не ... 3.2.2015, 20:20
FRAER severemax, ну на форуме ясновидцев нет, чтоб без ф... 3.2.2015, 20:24
severemax Нажал тест на дифф автомате на лестничной клетке -... 3.2.2015, 20:36
с2н5он электрик за деньги работал? 3.2.2015, 21:01
severemax Да, за деньги конечно. 3.2.2015, 21:03
с2н5он гоните в шею, не нужно Вам это УЗО
кстати инициати... 3.2.2015, 21:09
severemax Инициатива моя, решил в комнате проводку поменять,... 3.2.2015, 21:11
с2н5он не обязательно, будет так сказаться дублирующая за... 3.2.2015, 21:17
severemax Спасибо большое за исчерпывающие ответы! 3.2.2015, 21:19
severemax Сфоткал щиток в подъезде - http://s18.postimg.org/... 4.2.2015, 19:43
FRAER Трехфазная 4.2.2015, 20:20
severemax А есть какие-то особенности установку УЗО у себя в... 4.2.2015, 20:55
FRAER Всех повесили на разные фазы. Трехфазная сеть выго... 5.2.2015, 6:58
severemax Ну т.е. я в своей квартире ставлю однофазное УЗО п... 5.2.2015, 14:22
FRAER Б****, да выгоните вы этого электрика уже! Что... 5.2.2015, 15:24
Костян челябинский FRAER, внатуре, задолбали эти криворукие и кривого... 5.2.2015, 16:04
severemax Спасибо))) 5.2.2015, 16:25
Искра severemax. гоните в шею этого электрика: единствен... 8.2.2015, 12:54
razread По фото этажного щита у вас всё правельно сделано,... 8.2.2015, 23:54
FRAER ЦитатаУЗО воткнули, а если бы проблемы в дома сиде... 9.2.2015, 7:02
razread Цитата(FRAER @ 9.2.2015, 8:02) razread, т... 9.2.2015, 11:16![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 0:29 |
|
|
|
|