Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите с решением!!! нужен опыт!!!

Ron1N
сообщение 27.1.2007, 10:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.5.2006
Пользователь №: 5551



Доброе времени суток! у меня такой вопрос-я был на плавпрактике ! у меня было судно класса автоматизации А1! так вот препод меня спросил-если срабатывает сигнализация сопротивления изоляции срабатывает на ГРЩ(главный распред. щит)-мы отключаем звонок, а как не отходя от ГРЩ найти фидер или место,где сработала изоляция,т.е. лампочка еще мигает, а звонок отключен!ВОТ. я ему говорю что у меня на судне всё было тип-топ,так как был построен в 91 году! так как мало опэта я просто не знаю что делать! Подскажите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 27.1.2007, 15:33
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Отключаешь по одному фидеру, пока не перестанет мигать лампочка, так и найдешь icon_wink.gif
Или наоборот: все выключил, а потом включаешь по одному фидеру, как завыла твоя сирена, так спасательный круг за борт бросай icon_lol.gif


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ron1N
сообщение 27.1.2007, 15:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.5.2006
Пользователь №: 5551



А дальше что делать?? больше ничего жать не надо???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 27.1.2007, 15:39
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(Ron1N)
А дальше что делать?? больше ничего жать не надо???

Тебе нужно было найти фидер где пробила изоляция? Ты его нашел. Дальше ищи место пробоя, конкретно на этой линии.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 27.1.2007, 15:53
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Если конктретно, то это выглядит так:
У тебя сработала сигнализация на ГРЩ. Отключаешь все фидера на ГРЩ (надеюсь помимо ГРЩ ,предусмотрено резервное питание, жизненно важных систем?), потом делаешь сброс сигнала, наверняка там какая нибудь кнопка, для этой цели предусмотрена. Потом начинаешь включать по одному фидеру. К примеру, на ф№3,опять сработала сигнализация. Выключаешь Ф№3, остальные включаешь, и на ф№3 ищешь повреждение. Всё.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zuz1231_*
сообщение 31.1.2007, 13:51
Сообщение #6





Гости






еще вариант.
Берешь токоизмерительные клещи высокой чувствительности, в замкнутую область магнитопровода (он там разъемный) заключаешь провода групповых линий по очереди (для однофазых цепей фаза-ноль, для двухфазных фаз-фаза, для трехфазных все четыре или пять проводов, короче все что отходит от автомата группового) и замеряещь ток, где наибольший на той линии и повреждение.
ПС Не знеком с судовым регламентом, но там кажись все цепи с изолированной нейтралью и с повышенной частотой, это надо учитывать при измерениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 14:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены