почему греется и отключается автомат???

Гость_Sergey spb_*
сообщение 27.1.2007, 0:23
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, впервые столкнулся с подобной проблемой... Греется и отключается автомат на группе освещения ABB -6A(новый) , нагрузка примерно 1,1 Квт , если я правильно понимаю это 5 А??? Отключается примерно через 5-10 минут работы.. На других линиях нагрузка примерно 800-900Вт и такая же ерунда, только отключаются попозже....Мне сказали , что возможно плохие автоматы , точнее – китайские (но вроде похожи на фирменные) .Кстати как отличить фирменные от китайских?? Заменил автоматы на Легран 10А , за пару часов вроде не отключались, но они тоже достаточно сильно греются и это меня совсем не радует...Это вообще нормально??? Как я понимаю , 10А это 2,2Квт , почему же автомат работающий в пол мощности так греется??? Или может я чего-то недопонимаю?? Может причина вообще в чём-то другом?? Подскажите плиз, оч нужно....
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 27.1.2007, 9:39
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Вар-ты:
1. При установке автоматов в ряд, например более 3-х, снижающий коэффициент 0,85 (по каталогу АВВ) и уменьшается с увеличением числа этих самых автоматов до 0,75 при 9 шт. Конечно, если большинство из них загружены.

2. Автоматы "впритирку" по току ставить нельзя (не рекомендуется) - его надо (рекомендуется) выбирать по сечению провода, т.е. при 0,75 - до 10 А, при 1,5 - 16А, до 2,5 - 25А (в сетях освещения).
Причём при автомате 25 А можно использовать кабель с гибкими жилами хоть от 0,5 мм.кв (по ПУЭ).

3. Банально плохо затянутый контакт клемм(ы).


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 27.1.2007, 10:07
Сообщение #3





Гости






Что за нагрузка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 27.1.2007, 13:08
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



1. Откройте любой учебник по проеткированию и найдете, что при расчета схем освещения надо применять К=1.1-1.2 в зависимости от типа ламп. Т.Е. лампа 36Вт а потери на дроссель и т.д. 20%
2. некомпенсированный светильник люминисцентный - соинус равен 0.6-0.7.

А теперь пересчитаем ток: что получается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sergey spb_*
сообщение 27.1.2007, 14:27
Сообщение #5





Гости






Спасибо всем за быстрый ответ.
Flash, что значит снижающий к-т?? У меня стоит 3-х фазный вводной 40А и в один ряд с ним ещё 6 автоматов, 3 уже по 10А и 3 по 6А, те которые по 6 не греются , там нагрузка поменьше...
2.Что касается “притирки” как то уже были проблемы с приёмкой, сказали , что на освещение должны стоять автоматы не больше 10 А , а на квартире как то отказались пломбировать счётчик из-за того , что на розетки стояли автоматы 16А ,сказали должны быть не больше 10А , вот поэтому я и боюсь теперь ставить автоматы большего номинала...
3. Все контакты протянуты нормально...

andrey357 , объясни плиз на пальцах, то есть на примере со всеми расчётами, а то голова уже что то не варит..

Да, подскажите , если кто знает хорошие книги по электромонтажу и различным расчётам, написанные доступным языком...
Ещё раз всем спасибо..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 27.1.2007, 14:49
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Flash, что значит снижающий к-т??

Грубо - каждый контакт автомата имеет сопротивление, т.е. является нагревателем.Поэтому чтобы не перегреть тепловые реле автоматов - увеличивают запас по току. Легранд пишет, что тепловыделение - около 3Втконтакт. представьте што делается в шкафу - кипятильники в ряд.

С потерями относится к люминисцентным лампам: если вы берете лампу 36Вт, то светильник из сети будет потреблять на 20% выше: в связи с потерями на блроссель и т.д.
К тому-же у люминисцентных светильников есть косинус фи, который тоже увеличивает ток. Так свктильник с лампами 3*36Вт потребляет примерно 115Вт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sergey spb_*
сообщение 29.1.2007, 9:12
Сообщение #7





Гости






Ещё один вопрос , подскажите , хватит на 3-х фазное оборудование( точно не знаю какое, что то связанное с типографией) мощностью 7Квт кабеля с сечением 2,5 ? Естественно 5-жильного...
Я понимаю, что 4 квадрата лучше, но всё же?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мегавольт
сообщение 29.1.2007, 11:49
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8078



Была подобная ситуация, ответ прост: нужно хорошо подтянуть все контактные соединения где только есть по всей группе, вот!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мегавольт
сообщение 29.1.2007, 11:51
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8078



Цитата(Sergey spb)
Ещё один вопрос , подскажите , хватит на 3-х фазное оборудование( точно не знаю какое, что то связанное с типографией) мощностью 7Квт кабеля с сечением 2,5 ? Естественно 5-жильного...
Я понимаю, что 4 квадрата лучше, но всё же?


Есссественно хватит icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 29.1.2007, 12:57
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Ещё один вопрос , подскажите , хватит на 3-х фазное оборудование( точно не знаю какое, что то связанное с типографией) мощностью 7Квт кабеля с сечением 2,5 ? Естественно 5-жильного...  
Я понимаю, что 4 квадрата лучше, но всё же?

до 40-50м длины хватает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тоха_*
сообщение 30.1.2007, 13:13
Сообщение #11





Гости






На 7 кВт лучше брать 4 кв. (где-то есть правило вроде в СП), автомат греется не из-за контакта, может в другом случае но не в этом, расчетный ток для 1,1 кВт где-то 5,4+учитывать коэффициент К, получается впритык, вот он и греется.
Косинус для современных светильников с ЛЛ не 0,8, а 0,92 (при электронном балласте).
Всегда лучше ставить автомат по длительно допустимому току провода(кабеля) на 10А для освещения, и 16А(25А) на розетки, разумеется если по расчету проходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мегавольт
сообщение 31.1.2007, 9:47
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8078



Цитата(andrey357)
Цитата
Ещё один вопрос , подскажите , хватит на 3-х фазное оборудование( точно не знаю какое, что то связанное с типографией) мощностью 7Квт кабеля с сечением 2,5 ? Естественно 5-жильного...  
Я понимаю, что 4 квадрата лучше, но всё же?

до 40-50м длины хватает...


Не знаю как ты считал, но 2,5 квадрата при 3-х фазной на нагрузке в 7 кВт по потере напряжения до 120 м вписывается в норму
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 31.1.2007, 18:17
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Не знаю как ты считал, но 2,5 квадрата при 3-х фазной на нагрузке в 7 кВт по потере напряжения до 120 м вписывается в норму

И сколько падение напряжения?При каком косинусе?
По программе 4.02% при косинусе 1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мегавольт
сообщение 1.2.2007, 9:18
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8078



Цитата(andrey357)
Цитата
Не знаю как ты считал, но 2,5 квадрата при 3-х фазной на нагрузке в 7 кВт по потере напряжения до 120 м вписывается в норму

И сколько падение напряжения?При каком косинусе?
По программе 4.02% при косинусе 1


Да где-то так, даже меняя значения косинуса все в норме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 1.2.2007, 17:57
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата
2.Что касается “притирки” как то уже были проблемы с приёмкой, сказали , что на освещение должны стоять автоматы не больше 10 А , а на квартире как то отказались пломбировать счётчик из-за того , что на розетки стояли автоматы 16А ,сказали должны быть не больше 10А , вот поэтому я и боюсь теперь ставить автоматы большего номинала...


3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:

80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%;

100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией;

100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;

100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;

125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена

Ежели у тебя проводка сделана проводом 0,75 А ( icon_confused.gif ) - [b]их требования справедливы, а для провода 1,5 мм.кв допустимый ток 18А и автомат соотв. можно ставить до 16А, а если провод гибкий то и до 25 А.
В ПУЭ , в разделе "Освещение", нет ни слова ни полслова про "особенный" (кроме УЗО) аппарат защиты для цепей освещения (тем более про 10А).
Пусть эти "умники" обоснуют свои требования со ссылкой на документ (всё кроме ПУЭ - на%&й!), а не так: "да я те говорю!!" (монополисты х#@&ы icon_evil.gif ).[/b]

Простите за эмоции, но вчера "полюбезничал" с одним таким "колхозным" специалистом, типа: "...я твоё БелЭнерго имел ввиду...", и "...ПУЭ? icon_eek.gif , такую дрянь не пью!!...". icon_biggrin.gif [/b]


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 1.2.2007, 20:19
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
можно ставить до 16А, а если провод гибкий то и до 25 А.

Можно пояснить - тут на соседней ветке обсуждаем допустимые токи гибкого и цельнотянутого кабелей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 8.4.2010, 0:17
Сообщение #17





Гости






[size="3"]Всем доброго времени суток, Вопрос! Подскажите пожалуйста какой необходим кабль и автомат что бы можно было повесить на них 4 светильника ЖСП-64 с лампами ДНАТ-600. В данный момент мне это очень важно, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.4.2010, 8:10
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Кабель 3*4 (зависит от протяжённости линии), АВ 32А.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 8.4.2010, 21:36
Сообщение #19





Гости






Цитата(savelij @ 8.4.2010, 8:10) *
Кабель 3*4 (зависит от протяжённости линии), АВ 32А.



Мне обьяснили что 4 лампы на 600w это 2.4квт, а 16А автомат рассчитан на 3квт постоянной нагрузки. Но что то мне подсказывает что маловато будет 16А. Уважаемый savelij, уточните пож. необходимость 32А автомата.. Спасибо.

P.S. Лампы оснащены не обычным дросселем и пусковым устройством, а электронной платой. (Если это важно)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.4.2010, 22:13
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
4 лампы на 600w это 2.4квт, а 16А

Сейчас и не вспомню где нашёл...
Короче, рабочий ток лампы ДНАТ600 6,1А, значит 4*6,1=24,4А
Даю маленький запас, даже без учёта пускового... 32А


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения