Приветствую всех специалистов по настройке и эксплуатации ЭО.
Интересует возможность настройки автомата АВМ-4 In=300 А для селективного срабатывания защит. Картина следующая: АВМ -4 установлен в ячейке на подстанции, далее питание с шин кабелем АВВГ 4х50 идет на "IEK" ВА 88-35 160А ( это оборудование установлено на подстанции, вход в помещение которой как правило закрыт), далее с этого АВ питание кабелем АВВГ 4х50 длиной примерно 150 м идет на АВ "IEK" ВА 88-33 160А. Каким образом настроить электромагнитный расцепитель АВМ-4 для срабатывания при к.з. на время большее, чем 0,02 с ,за которое( судя по характеристике) отключается "IEK" ВА 88-33? Спасибо, буду признателен за помощь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
почитайте здесь
http://220-energy-380.com/a89274-printsip-...yuchatelej.html из того что я понял эти выключатели могут быть, в зависимости от исполнения, селективными и не селективными. Поэтому настроить выдержку времени при КЗ можно только для селективных автоматов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Судя по описанию из инструкции по эксплуатации у вас не селективный (буква Н после 4). Выключатели ВА88-35 и 88-33 между собой отстроены?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2014 Из: г.Ижевск Пользователь №: 38385 ![]() |
ну что ж ,это печально что что он именно такой.
![]() Эти два автомата, по моему мнению, работали бы нормально при схожих ВТХ, если бы в ячейке мгновенно не срабатывал АВМ-4. Впредь не буду допускать токов к.з. в РУ( произошло по моей досадной ошибке ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
АВМ прогружали?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |