по замечанию Ростехнадзора в камерах Трансформаторов на вентиляционных проемах должны устанавливаться сетки с ячейкой 10*10.можно ли устанавливать сетки с наружной стороны ТП.без вывода в ремонт трансформатора,так как очень большое количество таких ТП?
|
|
|
|
|
29.1.2015, 22:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23304 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ПУЭ
4.2.222. Вентиляционная система камер трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла (4.2.104) и не должна быть связана с другими вентиляционными системами. Стенки вентиляционных каналов и шахт должны быть выполнены из материалов с пределом огнестойкости не менее 45 мин. Вентиляционные шахты и проемы должны быть расположены таким образом, чтобы в случае образования или попадания в них влаги она не могла стекать на трансформаторы, либо должны быть применены меры для защиты трансформатора от попадания влаги из шахты. Вентиляционные проемы должны быть закрыты сетками с размером ячейки не более 1 x 1 см и защищены от попадания через них дождя и снега. так что можно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|