по замечанию Ростехнадзора в камерах Трансформаторов на вентиляционных проемах должны устанавливаться сетки с ячейкой 10*10.можно ли устанавливать сетки с наружной стороны ТП.без вывода в ремонт трансформатора,так как очень большое количество таких ТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.1.2015, 22:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23304
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ПУЭ
4.2.222. Вентиляционная система камер трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла (4.2.104) и не должна быть связана с другими вентиляционными системами.
Стенки вентиляционных каналов и шахт должны быть выполнены из материалов с пределом огнестойкости не менее 45 мин.
Вентиляционные шахты и проемы должны быть расположены таким образом, чтобы в случае образования или попадания в них влаги она не могла стекать на трансформаторы, либо должны быть применены меры для защиты трансформатора от попадания влаги из шахты.
Вентиляционные проемы должны быть закрыты сетками с размером ячейки не более 1 x 1 см и защищены от попадания через них дождя и снега.
так что можно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 15:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены