Здравствуйте господа электрики!
Задача установить 3-х фазный счётчик с трансформаторами тока,нагрузка 40Квт,подскажите какие тт и счётчик необходимо приобрести |
|
|
Гость_Владимир_* трансформаторы тока 26.1.2015, 22:27
с2н5он счетчик прямого включения - 100 А 26.1.2015, 22:36
Гость_Владимир_* Не подойдёт,вводной кабель слишком велик для подкл... 27.1.2015, 0:20
savelij® Тогда ТТ 100/5 или надыбать наконечники типа НШП 27.1.2015, 0:25
Работник ЦитатаНе подойдёт,вводной кабель слишком велик для... 27.1.2015, 9:15
ez81 Сбыт не пойдет на установку ТТ при такой мощности,... 27.1.2015, 9:43![]() ![]() ![]() |
|