![]() переход с одной подстанции на другую без покупки мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() переход с одной подстанции на другую без покупки мощности |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 26610 ![]() |
Доброго времени!!!
Уважаемые подскажите, может кто сталкивался Предприятие напитано от одной подстанции. Кабели в плачевном состоянии, чтобы заменить кабели надо согласовать с кучей организаций, сделать несколько проколов. Но рядом есть еще одна подстанция до которой и растояние ближе и трасса лучше. так вот,возможно ли откинуть кабели от старой тп и либо продать, либо перевести нашу мощность на новую тп. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
На чьём балансе старое ТП и на чьём балансе новое ТП?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 26610 ![]() |
насколько я знаю МРСК центра
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23085 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
бесплатно вряд ли, ибо Вы уже присоединены, пробуйте не официально прощупать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 ![]() |
бесплатно вряд ли, ибо Вы уже присоединены Cовершенно верно, т.к. если почитать норматив, то Вам светит новое техприсоединение не влекущее пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющее схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств, поэтому нужно посчитать, что обойдется дешевле, замена КЛ, либо оплата за новое техприсоединение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
А там и токи кз другие уже будут...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Соответственно проект... и т.д.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 ![]() |
У нас крупный арендатор выкупил 1 мВт мощности от общего объема и решил с ним смыться в другое здание (там стоимость аренды привлекательная).
Схватил соглашение о перераспределении мощности и радостный побежал к новому арендодателю. Потом очень грустный вернулся. Благо переехать не успел. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |