вводной автомат на линии 10 киловат , использование автомата S203M D16

Белыйбел
сообщение 22.1.2015, 18:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.1.2015
Пользователь №: 43601



Подскажите ! Выделено 10 киловат мощности . Можно ли на вводе установить автомат S203M D16 вместо S203 C16 и выдержит ли кабель ВБбШв 4х10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.1.2015, 18:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



4*10 по меди выдержит гораздо больше
Если характеристика ВТХ автомата не прописана в ТУ, то почему бы и нет?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Белыйбел
сообщение 22.1.2015, 19:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.1.2015
Пользователь №: 43601



Цитата(savelij® @ 22.1.2015, 18:52) *
4*10 по меди выдержит гораздо больше
Если характеристика ВТХ автомата не прописана в ТУ, то почему бы и нет?

В ТУ ничего не прописано и квалификация монтажников которые пломбируют счётчик оставляет желать..... Идея в том что на вводе стоит С16 (на столбе) на участке ВРУ далее кабелем в дом. Хотелось бы соблюсти селективность (последовательность отключения) и незанижать выделенную мощность.
В щиток S203M D16 далее ВРУ S203 C16 далее в доме S203 B16 будет работать адекватно как считаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 22.1.2015, 21:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Селективности все равно не будет
А почему медь хотите тянуть, а не алюминий 4х16? Дешевле выйдет. Да и автомат С дешевле чем D
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.1.2015, 21:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Селективность по перегрузке будет...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.1.2015, 8:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



По перегрузке как раз-таки и не будет, ибо тепловой расцепитель там один и тот же, а вот при кз - в зависимости от этих самых токов кз, если токи низкие, то возможно что они будут вне предела срабатывания эм расцепителя автомата D, например. Но для 16А автомата и кратности 10 это всего 160А...
Но на месте ТС я бы сильно переживать не стал, ибо при нормальной эксплуатации кз это редкость. Я вот не могу припомнить случая, когда автоматы бы срабатывали; ну кроме как когда лн перегорает, но и то там 6А автомат на группе срабатывает и все
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Белыйбел
сообщение 23.1.2015, 10:38
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.1.2015
Пользователь №: 43601




Спасибо!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.1.2015, 13:17
Сообщение #8





Гости






Цитата(Белыйбел @ 22.1.2015, 18:48) *
Подскажите ! Выделено 10 киловат мощности . Можно ли на вводе установить автомат S203M D16 вместо S203 C16 и выдержит ли кабель ВБбШв 4х10.

А какова длина линии? Не будет ли недопустимого падения напряжения? А где-то просчитывалось полное сопротивление петли "фаза-ноль", т.е. достаточны ли будут токи КЗ для срабатывания автоматов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Белыйбел
сообщение 26.1.2015, 15:42
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.1.2015
Пользователь №: 43601




Длинна линии 45 метров.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.1.2015, 5:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



16й алюминий на такой линии даст такие же потери, что и 10я медь, но дешевле будет в три раза
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Белыйбел
сообщение 27.1.2015, 17:32
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.1.2015
Пользователь №: 43601



Цитата(FRAER @ 27.1.2015, 5:19) *
16й алюминий на такой линии даст такие же потери, что и 10я медь, но дешевле будет в три раза
Да хотелость бы подешевле но нехочется принебрегать долговечностью и надёжностью.
Как не крути кабель в земле подвержен сезонным повижкам а алюминий становится достаточно хрупким.
Может я и неправ просто мысли в слух.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2015, 18:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



НЕ прав. На таких сечениях недостатки алюминия перестают играть ключевое значение.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.1.2015, 19:25
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Все нормы считают алюминий от 16 квадрат вполне надежным, даже для таких ответственных вещей, как защитные проводники
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Белыйбел
сообщение 28.1.2015, 0:32
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.1.2015
Пользователь №: 43601



Цитата(FRAER @ 27.1.2015, 19:25) *
Все нормы считают алюминий от 16 квадрат вполне надежным, даже для таких ответственных вещей, как защитные проводники

Всем спасибо за ответы!