Ремонт в двухкомнатной квартире, своими силами. Необходимо стороннее мнение по поводу моей схемы электропроводки. Правильны ли номиналы/классы автоматов/УЗО/дифф. автоматов, может как-то оптимизировать схему?
Заранее благодарен за советы.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.1.2015, 23:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



В принципе на 1-ю группу можно и на 20А АВ установить.
На второй группе не вижу смысла иметь ток утечки 10 мА.
В остальном вроде как всё нормально.
В ванной возможны ложные отключения дифа.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.1.2015, 0:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Q2 и Q3 - 25/0,03 заменить на 40/0,03


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 26.1.2015, 6:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



автоматы кроме вводного поставить однополюсные, от двухполюсных толку больше не будет
узо 40А
автоматы можно использовать с характеристикой С, а не В - проще найти и дешевле

если, конечно, токи КЗ у вас там не очень низкие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алескандр
сообщение 27.1.2015, 0:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 43687



Думаю еще объединить группу 2и3 общим УЗО 40А 0.03А. А вот группы 7и8 таким же УЗО я считаю объединять не стоит?