Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Две фазы в патроне

Гость_Serhiy_*
сообщение 15.2.2007, 17:46
Сообщение #1





Гости






Сгоркла лампочка при вкюлючении и одновременно произошла вспышка на клемах (Это контрольная лампочка на эл. щите в гараже). Есть предположение, что сильно закрутил лампочку и фаза соприкоснулась с нулем в патроне.

Мне сказали возможно в патроне было две фазы. Я думал что фаза с фазой ничего страшного, или не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 15.2.2007, 18:17
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Разбери патрон и посмотри на наличие нагара от "козы".
Проверь напругу, если не превышает 230В, то вкручивай другую лампу (береги глаза !). icon_exclaim.gif
Полагаю ёй просто вышел срок, а перегорают они бывает так, что вышибает 25 А автоматы.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serhiy_*
сообщение 15.2.2007, 18:47
Сообщение #3





Гости






Нагара в патроне нет.

Он есть на главном нуле и клеме в клемной коробке. После "аврии" включил автомат, прозвонил индикатором на "нуле" (клемной коробке) показывает фазу и на "фазе" фазу. В гараже темно

Чуть подождал включил питание, всё работает. Нуль опять стал нулем. Но лампочку контрольную опять побоялся вкручивать.

Если КЗ произошло в патроне , почему вспыхнуло в клемной коробке на нуле???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 15.2.2007, 19:02
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Где слабина - там и рвётся.
Иникатору не верь, он и наводки показывает (его за это "дурачком" и зовут).
Винты на клеммнике подтяни, скрутки проверь, зачисти если надо.
Если всё сразу заработало, то фазы на нуле не было, иначе все лампы бы повзрывались и девайсы погорели.

Возьми у кого- нить тестер или пробник и померь напругу. В крайнем случае возьми 2 (две) лампочки, соедини их последовательно и проверь наличие напряжения.
Береги глаза!!! Лампы вообще запрещено использовать как пробник (по ПТБ).


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serhiy_*
сообщение 15.2.2007, 19:13
Сообщение #5





Гости






Что такое наводки?

Так две фазы, это вроде двойного напряжения????

Завтра обязательно померяю напряжение.
[/list]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 15.2.2007, 19:25
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Фазный провод, идущий параллельно с неподключенным нулевым (отгорел от клеммника, лампы в патроне нет), будет наводить в нём небольшое напряжение (ЭДС), к -рое индикатор и покажет. Он и от синтетической одежды засветится.
Первым делом проверь провода в N клеммнике (концы окислились или зажим ослаб, гадом буду icon_biggrin.gif ).
Для того 2 лампы последовательно и надо соединить, чтобы при попадании на 2 фазы не было "выбуха" (укр.)..
(маловероятно).


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serhiy_*
сообщение 15.2.2007, 19:43
Сообщение #7





Гости






На счёт индикатора и ЭДС спасибо, сам не додумался. А то проверяю питание две фазы,нуля нет, но всё тихо лампы целы, дрели просто не включаются.

Но если дело действительно в плохо зажатом нулевом проводе, почему такая вспышка была? Ну я понимаю там тлело бы как нибудь. Или вспышка при плохом контакте тоже не исключена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 15.2.2007, 19:53
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Что-то мощное запускал? Сварка, компрессор, болгарка?
Ноль пригорал, может и тлел, а ты не видел, потом контакт восстановился - "пыхнуло" и он отгорел совсем.
Это всё, что могу предположить отсюда. icon_smile.gif


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shustrik
сообщение 15.2.2007, 22:58
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 1.2.2007
Пользователь №: 8154



Ситуация практически как у меня icon_smile.gif
Нагар на нуле распредщитка, вспышка при включении выключателя лампы.
Здесь же: http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=4852
Только у меня лампа была не новая,а работала уже несколько месяцев.
А после вспышки начал гореть фазный провод и отгорел совсем за неск. минут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 21:41