Добрый день.
В ПУЭ есть такой пункт: 4.2.90. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м - при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м - при двустороннем расположении оборудования. В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м. Ситуация такая: ячейки КРУ 10кВ расположены вдоль стены, на противоположной стене висит шкафчик. Является ли данная ситуация двустороннем расположением оборудования? Или в этом пункте ПУЭ имеется в виду только ячейки КРУ и здесь можно брать 1 метр до стены? |
|
|
Fanatik_FS Ширина коридора обслуживания 14.1.2015, 9:10
Гость Fanatik_FS,
Да , является двусторонним расположен... 14.1.2015, 11:11
OWOd Не является, понятие одно- и двухрядное исполнение... 16.1.2015, 20:35
Гость Цитата(OWOd @ 16.1.2015, 20:35) Не являет... 17.1.2015, 19:32
Гость сочувствующий Цитата(OWOd @ 16.1.2015, 20:35) Не являет... 17.1.2015, 21:01
OWOd Цитата(Гость сочувствующий @ 17.1.2015, 21... 18.1.2015, 22:05
Гость сочувствующий Цитата(OWOd @ 18.1.2015, 22:05) Сами то п... 18.1.2015, 22:16
Гость OWOd,
Так и укажите, что "по собственному ви... 19.1.2015, 8:50![]() ![]() ![]() |
|