Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ширина коридора обслуживания

Fanatik_FS
сообщение 14.1.2015, 9:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Добрый день.
В ПУЭ есть такой пункт:
4.2.90. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м - при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м - при двустороннем расположении оборудования.
В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м.

Ситуация такая: ячейки КРУ 10кВ расположены вдоль стены, на противоположной стене висит шкафчик.
Является ли данная ситуация двустороннем расположением оборудования? Или в этом пункте ПУЭ имеется в виду только ячейки КРУ и здесь можно брать 1 метр до стены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 2:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены