Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Глохнет генератор 40 квт , при включении асинхронного двигателя

Stet
сообщение 14.1.2015, 21:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 8.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35964



Приветствую.
Имеется Дизель-генератор 40 кВт (79А) и Асинхронный двигатель 32 кВт(63А) глубинного насоса ЭЦВ-8-40-180 с плавным пуском, стартовое напряжение последнего 30%, время разгона 30 секунд (больше не устанавливается).
Генератор глохнет при достижении пускового тока 125А. При работе от сети - после достижении 130 ампер ток идет на спад.

Поможет ли замена плавного пуска на частотник siemens micromaster 440 37 квт с увеличением времени разгона примерно на 60-90 секунд (время, необходимое для преодоления высоты напора) и какие могут быть проблемы?

К примеру, перегрев обмоток, если не хватит производительности насоса, чтобы поднять воду за этот промежуток времени...

Сообщение отредактировал Stet - 14.1.2015, 21:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 14.1.2015, 21:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Stet, Если у вас генератор старого типа и нужные обороты дизеля там регулирует обычный МЕХАНИЧЕСКИЙ одно-режимный регулятор. Эта такая хрень с грузиками или шариками которые за счет центробежной силы стремятся разбежаться, а пружина или пружины стремятся вернуть их на место.И при консенсусе этих элементов дизель держит нужные обороты. Вот если у вас это стоит, то эту штуку разбираем, чистим моем, смотрим не ослабла ли пружина(ны) не поржавели ли шарики не клинит ли там какая то подвижная часть. Я просто не знаю как устроен тот регулятор на вашем дизеле если он у вас есть там конечно. Так вот это обычно 95% вероятность поломка в этом регуляторе когда дизель глохнет при резком скачке нагрузки на генераторе. Короче копайте сперва сам дизель. Ну как то так.
Хотелось бы конечно услышать от вас каким образом у вас там регулируется частота на выходе генератора если за счет именно оборотов дизеля то частота должна скакать, если проблема в регуляторе самого дизеля. Частотомер у вас там на гене стоит?

Сообщение отредактировал шахтер - 14.1.2015, 21:41