Ширина коридора обслуживания

Fanatik_FS
сообщение 14.1.2015, 9:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Добрый день.
В ПУЭ есть такой пункт:
4.2.90. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м - при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м - при двустороннем расположении оборудования.
В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м.

Ситуация такая: ячейки КРУ 10кВ расположены вдоль стены, на противоположной стене висит шкафчик.
Является ли данная ситуация двустороннем расположением оборудования? Или в этом пункте ПУЭ имеется в виду только ячейки КРУ и здесь можно брать 1 метр до стены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.1.2015, 11:11
Сообщение #2





Гости






Fanatik_FS,
Да , является двусторонним расположением. При одностороннем расположении -стена должна быть "голой" (отсюда требование в 1м, есть еще уменьшение -до 0,6м ширины прохода, как раз если устанавливаются такие "шкафчики", но ширина коридора при этом должна быть увеличена)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 16.1.2015, 20:35
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Не является, понятие одно- и двухрядное исполнение относится только к шкафам (ячейкам) КСО (КРУ). На противоположной стене можно устанавливать и шкафы и шкафчик, при этом должно соблюдаться требование п.4.2.91, " Ширина коридора обслуживания КРУ с выкатными элементами и КТП должна обеспечивать удобство управления, перемещения и разворота оборудования и его ремонта.
При установке КРУ и КТП в отдельных помещениях ширину коридора обслуживания следует определять, исходя из следующих требований:
при однорядной установке - длина наибольшей из тележек КРУ (со всеми выступающими частями) плюс не менее 0,6 м; При наличии коридора с задней стороны КРУ и КТП для их осмотра ширина его должна быть не менее 0,8 м; допускаются отдельные местные сужения не более чем на 0,2 м..
"

Сообщение отредактировал OWOd - 16.1.2015, 20:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.1.2015, 19:32
Сообщение #4





Гости






Цитата(OWOd @ 16.1.2015, 20:35) *
Не является, понятие одно- и двухрядное исполнение относится только к шкафам (ячейкам) КСО (КРУ). На противоположной стене можно устанавливать и шкафы и шкафчик, при этом должно соблюдаться требование п.4.2.91, "

В каком документе, Правилах или (например) приказах это "Понятие" прописано? Или сделайте пометку "личное мнение, расширяющие требование пункта ПУЭ"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.1.2015, 21:01
Сообщение #5





Гости






Цитата(OWOd @ 16.1.2015, 20:35) *
Не является, понятие одно- и двухрядное исполнение относится только к шкафам (ячейкам) КСО (КРУ). ...

А не понятие ли "одностороннее" и "двухсторонне" исполнение обслуживания относится к этим ячейкам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 18.1.2015, 22:05
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Цитата(Гость сочувствующий @ 17.1.2015, 21:01) *
А не понятие ли "одностороннее" и "двухсторонне" исполнение обслуживания относится к этим ячейкам?

Сами то поняли что написали?

И вообще товарищи гости. сами-то не пытались разобраться в вопросе?. Если есть чем конкретно опровергать тем и мотивуруйте, а не пишите ответы типа "в каком документе....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.1.2015, 22:16
Сообщение #7





Гости






Цитата(OWOd @ 18.1.2015, 22:05) *
Сами то поняли что написали? ...

Да мне-то понятно, а вы поняли сами свои слова: "... понятие одно- и двухрядное исполнение относится только к шкафам (ячейкам) КСО (КРУ)"? Исполнение может быть одно- или двухстороннего обслуживания, а вот расположение может быть одно- или двухрядным. Или для Вас слова "расположение" и "исполнение" синонимы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.1.2015, 8:50
Сообщение #8





Гости






OWOd,
Так и укажите, что "по собственному видению - так и так будет", тогда и спорить не о чём. ПУЭ(Правила) не допускает личной логической трактовки пунктов, на то там кое-где "или" пишется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения