Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как найти прошитый изолятор ВЛ 6кВ , Посоветуйте способ поиска

Ixtim
сообщение 11.1.2015, 17:43
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



В общем заморочка такая, приехал только что с аварии... Линия 6 кВ питает подшефное СНТ, днем позвонил диспетчер с ПС, говорит на вашем фидере земля на одной фазе. Собрался, поехал смотреть... осмотрел линию 2 км, ТПшку, визуально никаких нарушений не видно ни на подстанции, ни на линии. Разомкнул РЛНД на ТПшке, позвонил диспетчеру: - "Земля осталась?" - "осталась"... Значит виновата линия.
Вопрос: как бы по-проще поискать прошитый изолятор?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.1.2015, 17:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



шлейфа на линии есть? развязать, чтобы определить участок
бинокль в помощь или в темноте ещё раз обойти


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 11.1.2015, 18:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



шлейфов нет, линия короткая... завтра буду продолжать поиск... бинокль да, применял, только эффекта не было... торопился правда, дорога переметена сильно, а застрять в одиночку ваще не вариант...

Сообщение отредактировал Ixtim - 11.1.2015, 18:11


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.1.2015, 18:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как вариант если есть пирометр - стрельнуть, хотя не уверен


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.1.2015, 19:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Как пирометр поможет если вл отключена? Определяться по участкам только, смотреть может и РВО если есть в линии дают сею землю.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.1.2015, 21:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



имел ввиду тепловизор
почему отключена?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 11.1.2015, 21:11
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Пирометр на 6 метрах расстояния? Сомневаюсь. Может лаборатория есть под боком? Тогда осцилографом, с точность до 0,5 метра.На КЛ вообще до 20 см ребята делали. Но тут ВЛ.....Вот тепловизор бы помог.
Удачи, дружище!

Сообщение отредактировал stydent64 - 11.1.2015, 21:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.1.2015, 21:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Радиоприёмник вам в помощь на СВ или ДВ диапазоне включаете на прием ,где самый сильный треск у опоры там и собака зарыта. ЭТЛ сложно определить зависит от сопротивления кз .

Сообщение отредактировал ez81 - 11.1.2015, 21:14


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.1.2015, 21:28
Сообщение #9





Гости






Цитата(stydent64 @ 11.1.2015, 21:11) *
...Может лаборатория есть под боком? Тогда осцилографом, с точность до 0,5 метра.На КЛ вообще до 20 см ребята делали. ...

Интересно стало, это как? Никогда не сталкивался с таким методом, вот измеритель неоднородности линий (раньше наши связисты обзывали его для краткости локатором) - это да, а вот про осциллограф для этих целей не встречал. Может поделитесь принципом отыскания повреждений, хотя бы вкратце?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 11.1.2015, 21:40
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Всё примитивно просто - электролаборатория. Есть утечка в КЛ, большим напряжением "прожигают" до межфазного, фаза +0 "коротыша" Подключают прибор - есть всплеск, делят расстояние на 2 . И уже по кабельному журналу, карте прокладки , вычисляют место. Можно и пикалку (генератор) подключить и ходить с наушниками приёмника. Наверно видели такое, много лет назад. Если очень надо могу товарища, владельца электролаборатории распросить поподробнее.
Есть вопросы - постараюсь осветить.
Вот с ВЛ посложнее, но всё же проще чем всю арматуру рассматривать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.1.2015, 22:06
Сообщение #11





Гости






Цитата(stydent64 @ 11.1.2015, 21:40) *
... Подключают прибор - есть всплеск, делят расстояние на 2 ....

Указанные Вами способы нахождения повреждений мне известны, а вот " Подключают прибор - есть всплеск, делят расстояние на 2" - какой прибор, осциллограф, как Вы его первоначально обозвали? Разницу между осциллографом и измерителем неоднородностей линии знаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 11.1.2015, 22:25
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



....Попробуйте по растиканию токов в грунте. Два выноснх щупа метров на 10 покажут опору при условии возможной подачи напряжения на линию.
Обычно при токах замыкания на землю менее 5А это без проблем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.1.2015, 23:14
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а в сетях кстати нет прибора для определения замыкания на землю?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 12.1.2015, 10:16
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Цитата(Гость сочувствующий @ 11.1.2015, 22:06) *
Разницу между осциллографом и измерителем неоднородностей линии знаете?

Знаю, пусть недосконально - я производственник - но приходилось сталкиваться. Если не ошибаюсь РТ10, там и есть экран осцилографа. Не думал, что нужно разжевывать - тут же вопросы профессионалам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.1.2015, 11:00
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Р5-10 измеритель неоднородностей но он бесполезен если нет глухого нуля .А студенту64 путать не надо, осциллограф это из радиотехники и назначение у него иные.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2015, 11:28
Сообщение #16





Гости






Цитата(stydent64 @ 12.1.2015, 10:16) *
Знаю, пусть недосконально - я производственник - но приходилось сталкиваться. Если не ошибаюсь РТ10, там и есть экран осцилографа. Не думал, что нужно разжевывать - тут же вопросы профессионалам.

Вы противоречите сами себе: "Знаю, пусть недосконально - я производственник", "Не думал, что нужно разжевывать - тут же вопросы профессионалам"! " там и есть экран осцилографа" - экран осциллографа - электронно-лучевая трубка, у современных - ЖК дисплей. Наличие экрана, только это, общее для осциллографа и измерителя неоднородности линии, а остальное, назначение, устройство, принцип работы - РАЗНОЕ. И что Вы можете по этому вопросу (без обид) "разжевать"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2015, 11:48
Сообщение #17





Гости






Цитата(ez81 @ 12.1.2015, 11:00) *
Р5-10 измеритель неоднородностей но он бесполезен если нет глухого нуля...

Поинтересовался в сети, чисто для расширения кругозора, и вот что нашёл:
1. Измеритель неоднородностей линий Р5-10. Назначение: поиск несанкционированных гальванических подключений к проводным линиям любого назначения.
Анализатор обнаруживает подключения устройств, предназначенных для:
- перехвата информации;
- передачи материалов перехвата;
- обеспечения электропитанием.
2. Измеритель неоднородности линий Р5-17/1 предназначен для обнаружения неоднородности волнового сопротивления (повреждения) в кабелях и линиях электропередач и связи, в коаксиальных радиочастотных трактах, для определения расстояния (временной задержки) до места повреждения (неоднородности), характера повреждения, измерения величины неоднородности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.1.2015, 12:05
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Могу поспорить и скинуть скан паспорта Р5-10,Р5-9-это не анализатор а измеритель неоднородностей линий,принцип действия основан на зондирующем импульсе посылаемого в линии и прием отраженного сигнала . Найти повреждение хоть КЛ,хоть ВЛ с сопротивлением КЗ 1-2кОм не реально с этим прибором. А реально именно когда шьёт изолятор то радиоприемник лучший вариант.(Практика).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2015, 12:34
Сообщение #19





Гости






Цитата(ez81 @ 12.1.2015, 12:05) *
Могу поспорить и скинуть скан паспорта Р5-10,Р5-9-это не анализатор а измеритель неоднородностей линий... Найти повреждение хоть КЛ,хоть ВЛ с сопротивлением КЗ 1-2кОм не реально с этим прибором. А реально именно когда шьёт изолятор то радиоприемник лучший вариант.(Практика).

Отнюдь не собираюсь спорить о назначении Р5-10, я же написал, что информация взята из сети. Принцип работы измерителей неоднородности линии мне знаком: посылка зондирующего импульса в линию, приём и анализ отражённого сигнала, т.е. примерно как у локатора, почему и писал, что наши связисты для краткости и называли эти приборы "локаторами". Вот, к сожалению марку не помню, но их прибор показывал все неоднородности линий, не обязательно повреждения, но и все муфты в кабельных линиях. О применении радиоприёмника для определения "прошитого" изолятора тоже не спорю, практика вещь надёжная. Техническими характеристиками измерителя неоднородности линий Р5-17/1 не интересовался, что он "могёт", да у ТС поблизости может и не оказаться лабораторий с подобными приборами, а р/приёмник-то наверняка найдётся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.1.2015, 16:43
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Капец в теме нафлудили icon_smile.gif ... Рассказываю оперативную обстановку: сегодня внимательно осмотрели линию, визуально придраться не к чему icon_sad.gif
Р5-10 есть у меня в личном пользовании, но как правильно здесь отметили, в данном случае им нифига не видно... остаточное сопротивление слишком велико. А дожечь место замыкания у меня нечем...
Завтра пообещали дать, попользоваться генератор ВЧ высоковольтный, попробуем пройти линию с радиоприёмником.
п.с. хотели нанять для поиска стороннюю электролабораторию, но у них предоплата и ценник просто конский... icon_sad.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы