![]() Как найти прошитый изолятор ВЛ 6кВ , Посоветуйте способ поиска |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как найти прошитый изолятор ВЛ 6кВ , Посоветуйте способ поиска |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
В общем заморочка такая, приехал только что с аварии... Линия 6 кВ питает подшефное СНТ, днем позвонил диспетчер с ПС, говорит на вашем фидере земля на одной фазе. Собрался, поехал смотреть... осмотрел линию 2 км, ТПшку, визуально никаких нарушений не видно ни на подстанции, ни на линии. Разомкнул РЛНД на ТПшке, позвонил диспетчеру: - "Земля осталась?" - "осталась"... Значит виновата линия.
Вопрос: как бы по-проще поискать прошитый изолятор? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
шлейфа на линии есть? развязать, чтобы определить участок
бинокль в помощь или в темноте ещё раз обойти -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
шлейфов нет, линия короткая... завтра буду продолжать поиск... бинокль да, применял, только эффекта не было... торопился правда, дорога переметена сильно, а застрять в одиночку ваще не вариант...
Сообщение отредактировал Ixtim - 11.1.2015, 18:11 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как вариант если есть пирометр - стрельнуть, хотя не уверен
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Как пирометр поможет если вл отключена? Определяться по участкам только, смотреть может и РВО если есть в линии дают сею землю.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
имел ввиду тепловизор
почему отключена? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Пирометр на 6 метрах расстояния? Сомневаюсь. Может лаборатория есть под боком? Тогда осцилографом, с точность до 0,5 метра.На КЛ вообще до 20 см ребята делали. Но тут ВЛ.....Вот тепловизор бы помог.
Удачи, дружище! Сообщение отредактировал stydent64 - 11.1.2015, 21:12 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Радиоприёмник вам в помощь на СВ или ДВ диапазоне включаете на прием ,где самый сильный треск у опоры там и собака зарыта. ЭТЛ сложно определить зависит от сопротивления кз .
Сообщение отредактировал ez81 - 11.1.2015, 21:14 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
...Может лаборатория есть под боком? Тогда осцилографом, с точность до 0,5 метра.На КЛ вообще до 20 см ребята делали. ... Интересно стало, это как? Никогда не сталкивался с таким методом, вот измеритель неоднородности линий (раньше наши связисты обзывали его для краткости локатором) - это да, а вот про осциллограф для этих целей не встречал. Может поделитесь принципом отыскания повреждений, хотя бы вкратце? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Всё примитивно просто - электролаборатория. Есть утечка в КЛ, большим напряжением "прожигают" до межфазного, фаза +0 "коротыша" Подключают прибор - есть всплеск, делят расстояние на 2 . И уже по кабельному журналу, карте прокладки , вычисляют место. Можно и пикалку (генератор) подключить и ходить с наушниками приёмника. Наверно видели такое, много лет назад. Если очень надо могу товарища, владельца электролаборатории распросить поподробнее.
Есть вопросы - постараюсь осветить. Вот с ВЛ посложнее, но всё же проще чем всю арматуру рассматривать |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
... Подключают прибор - есть всплеск, делят расстояние на 2 .... Указанные Вами способы нахождения повреждений мне известны, а вот " Подключают прибор - есть всплеск, делят расстояние на 2" - какой прибор, осциллограф, как Вы его первоначально обозвали? Разницу между осциллографом и измерителем неоднородностей линии знаете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
....Попробуйте по растиканию токов в грунте. Два выноснх щупа метров на 10 покажут опору при условии возможной подачи напряжения на линию.
Обычно при токах замыкания на землю менее 5А это без проблем |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а в сетях кстати нет прибора для определения замыкания на землю?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Разницу между осциллографом и измерителем неоднородностей линии знаете? Знаю, пусть недосконально - я производственник - но приходилось сталкиваться. Если не ошибаюсь РТ10, там и есть экран осцилографа. Не думал, что нужно разжевывать - тут же вопросы профессионалам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Р5-10 измеритель неоднородностей но он бесполезен если нет глухого нуля .А студенту64 путать не надо, осциллограф это из радиотехники и назначение у него иные.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Знаю, пусть недосконально - я производственник - но приходилось сталкиваться. Если не ошибаюсь РТ10, там и есть экран осцилографа. Не думал, что нужно разжевывать - тут же вопросы профессионалам. Вы противоречите сами себе: "Знаю, пусть недосконально - я производственник", "Не думал, что нужно разжевывать - тут же вопросы профессионалам"! " там и есть экран осцилографа" - экран осциллографа - электронно-лучевая трубка, у современных - ЖК дисплей. Наличие экрана, только это, общее для осциллографа и измерителя неоднородности линии, а остальное, назначение, устройство, принцип работы - РАЗНОЕ. И что Вы можете по этому вопросу (без обид) "разжевать"? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Р5-10 измеритель неоднородностей но он бесполезен если нет глухого нуля... Поинтересовался в сети, чисто для расширения кругозора, и вот что нашёл: 1. Измеритель неоднородностей линий Р5-10. Назначение: поиск несанкционированных гальванических подключений к проводным линиям любого назначения. Анализатор обнаруживает подключения устройств, предназначенных для: - перехвата информации; - передачи материалов перехвата; - обеспечения электропитанием. 2. Измеритель неоднородности линий Р5-17/1 предназначен для обнаружения неоднородности волнового сопротивления (повреждения) в кабелях и линиях электропередач и связи, в коаксиальных радиочастотных трактах, для определения расстояния (временной задержки) до места повреждения (неоднородности), характера повреждения, измерения величины неоднородности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Могу поспорить и скинуть скан паспорта Р5-10,Р5-9-это не анализатор а измеритель неоднородностей линий,принцип действия основан на зондирующем импульсе посылаемого в линии и прием отраженного сигнала . Найти повреждение хоть КЛ,хоть ВЛ с сопротивлением КЗ 1-2кОм не реально с этим прибором. А реально именно когда шьёт изолятор то радиоприемник лучший вариант.(Практика).
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Могу поспорить и скинуть скан паспорта Р5-10,Р5-9-это не анализатор а измеритель неоднородностей линий... Найти повреждение хоть КЛ,хоть ВЛ с сопротивлением КЗ 1-2кОм не реально с этим прибором. А реально именно когда шьёт изолятор то радиоприемник лучший вариант.(Практика). Отнюдь не собираюсь спорить о назначении Р5-10, я же написал, что информация взята из сети. Принцип работы измерителей неоднородности линии мне знаком: посылка зондирующего импульса в линию, приём и анализ отражённого сигнала, т.е. примерно как у локатора, почему и писал, что наши связисты для краткости и называли эти приборы "локаторами". Вот, к сожалению марку не помню, но их прибор показывал все неоднородности линий, не обязательно повреждения, но и все муфты в кабельных линиях. О применении радиоприёмника для определения "прошитого" изолятора тоже не спорю, практика вещь надёжная. Техническими характеристиками измерителя неоднородности линий Р5-17/1 не интересовался, что он "могёт", да у ТС поблизости может и не оказаться лабораторий с подобными приборами, а р/приёмник-то наверняка найдётся. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Капец в теме нафлудили
![]() ![]() Р5-10 есть у меня в личном пользовании, но как правильно здесь отметили, в данном случае им нифига не видно... остаточное сопротивление слишком велико. А дожечь место замыкания у меня нечем... Завтра пообещали дать, попользоваться генератор ВЧ высоковольтный, попробуем пройти линию с радиоприёмником. п.с. хотели нанять для поиска стороннюю электролабораторию, но у них предоплата и ценник просто конский... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |