Светодиодные лампы и диммеры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Светодиодные лампы и диммеры |
7.1.2015, 14:21
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39807 |
В связи с необходимостью быстро сдать объект, вместо уже проверенных диммеров шнайдер на дин рейку, пришлось взять legrand 770061.
Лампочки Osram pharatom. После подключения возникла проблема - Есть 25 диммеров, от 3 до 16 светодиодных диммируемых ламп на каждом(по 7 ватт). Диммера распределены по нагрузке по 3-м фазам. При уменьшении яркости одной из групп (например с 16 лампами), остальные группы на этой фазе начинают моргать или потухать-зажигаться. (остальные группы в этот момент включены на полную.) Что это может быть? |
|
|
|
|
8.1.2015, 9:32
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Димммеры, как правило, отсекают входящую синусоиду напряжения. В результате на выходе импульсно-синусоидальное напряжение.
Светодиодные лампы внутри имеют, как правило, последовательный гасящий конденсатор, ограничивающий рабочий ток через светодиоды. Этот конденсатор рассчитан на входное практически синусоидальное напряжение и от подачи импульсно-синусоидального через него идёт мощный импульс тока, который может сжечь светодиоды. Поэтому в принципе совмещение диммера и светодиодных ламп не допускается. Но некоторые производители разруливают эту несовместимость, меняют и усложняют внутренние схемы (это ведёт к удорожанию) и в диммерах и светодиодных лампах. По всей видимости изначально у вас применялись именно такие более сложные диммеры. Сейчас проявилась несовместимость. Не совсем понятно как включены по 3-м фазам? Отключить 2-е фазы и проверить цепи только на оставшейся фазе. Повторить с другими фазами. Ещё раз поясните по подключённым диммерам и светодиодным лампам в одной фазе. Сообщение отредактировал -Mike- - 8.1.2015, 9:38 |
|
|
9.1.2015, 1:44
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39807 |
Ситуация такая:
1 - Есть 25 диммеров, регулирующих яркость светодиодных ламп. Эти диммера разделены равномерно по мощности на 7 групп, защищенных автоматами 10А и находящимися на разных фазах(3 на одной и по две на остальных). 2 - При регулировке одного из диммеров, начинают моргать не только лампы, которые находятся под этим диммером, а вообще все лампы на диммерах, которые распологаются на этой фазе. 3 - Лампы используются именно диммируемые, по заявлению производителя, их можно регулировать диммером для галогеновых ламп. Эти диммера есть в списке совместимых на сайте Осрам. Сообщение отредактировал asu.kuznetsov - 9.1.2015, 1:47 |
|
|
9.1.2015, 6:51
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Мне думается, что ложное мигание - проявление импульной помехи, наведённой через общие места силовых проводников.
Например, все цепи мигающих диммеров и светодиодных ламп имеют общую протяжённую фазу или ноль. И этот общий кусок провода ведёт себя как индуктивность. Что сделать: экспериментально проложить для данной проблеммной связки "диммер-светодиодная лампа" индивидуальный провод фазы, затем нуля прямо с электрощита. Может возникнуть помеха несколько другого рода через близко расположенные в пучёк проводники от проблеммной связки к мигающим цепям. Это проявление как бы паразитного конденсатора, соединяющего две или более параллейных силовых цепей. Что сделать: распотрошить - как можно дальше раздвинуть, хотя бы на время, пучки проводников, идущие к проблеммным цепям. Вероятнее ложное мигание должно уменьшиться или исчезнуть при выполнении этих двух вариантов. P.S. Выше предлагается типовой подход, но всё может решиться и очень просто: переставить проблеммый димммер в другое место. Возможно он просто несколько бракованный и больше "шумит", чем другие. Не забыть и про чувствительный диммер - его тоже бы переставить... Сообщение отредактировал -Mike- - 9.1.2015, 7:00 |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 20:15 |
|
|
|
|