Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Светодиодные лампы и диммеры

asu.kuznetsov
сообщение 7.1.2015, 14:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.6.2014
Пользователь №: 39807



В связи с необходимостью быстро сдать объект, вместо уже проверенных диммеров шнайдер на дин рейку, пришлось взять legrand 770061.
Лампочки Osram pharatom.

После подключения возникла проблема - Есть 25 диммеров, от 3 до 16 светодиодных диммируемых ламп на каждом(по 7 ватт).
Диммера распределены по нагрузке по 3-м фазам. При уменьшении яркости одной из групп (например с 16 лампами), остальные группы на этой фазе начинают моргать или потухать-зажигаться. (остальные группы в этот момент включены на полную.) Что это может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 8.1.2015, 9:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1076
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Димммеры, как правило, отсекают входящую синусоиду напряжения. В результате на выходе импульсно-синусоидальное напряжение.
Светодиодные лампы внутри имеют, как правило, последовательный гасящий конденсатор, ограничивающий рабочий ток через светодиоды. Этот конденсатор рассчитан на входное практически синусоидальное напряжение и от подачи импульсно-синусоидального через него идёт мощный импульс тока, который может сжечь светодиоды.
Поэтому в принципе совмещение диммера и светодиодных ламп не допускается.

Но некоторые производители разруливают эту несовместимость, меняют и усложняют внутренние схемы (это ведёт к удорожанию) и в диммерах и светодиодных лампах.
По всей видимости изначально у вас применялись именно такие более сложные диммеры.
Сейчас проявилась несовместимость.

Не совсем понятно как включены по 3-м фазам?
Отключить 2-е фазы и проверить цепи только на оставшейся фазе. Повторить с другими фазами.

Ещё раз поясните по подключённым диммерам и светодиодным лампам в одной фазе.

Сообщение отредактировал -Mike- - 8.1.2015, 9:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asu.kuznetsov
сообщение 9.1.2015, 1:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.6.2014
Пользователь №: 39807



Ситуация такая:
1 - Есть 25 диммеров, регулирующих яркость светодиодных ламп. Эти диммера разделены равномерно по мощности на 7 групп, защищенных автоматами 10А и находящимися на разных фазах(3 на одной и по две на остальных).
2 - При регулировке одного из диммеров, начинают моргать не только лампы, которые находятся под этим диммером, а вообще все лампы на диммерах, которые распологаются на этой фазе.

3 - Лампы используются именно диммируемые, по заявлению производителя, их можно регулировать диммером для галогеновых ламп. Эти диммера есть в списке совместимых на сайте Осрам.

Сообщение отредактировал asu.kuznetsov - 9.1.2015, 1:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 9.1.2015, 6:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1076
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Мне думается, что ложное мигание - проявление импульной помехи, наведённой через общие места силовых проводников.

Например, все цепи мигающих диммеров и светодиодных ламп имеют общую протяжённую фазу или ноль. И этот общий кусок провода ведёт себя как индуктивность.
Что сделать: экспериментально проложить для данной проблеммной связки "диммер-светодиодная лампа" индивидуальный провод фазы, затем нуля прямо с электрощита.

Может возникнуть помеха несколько другого рода через близко расположенные в пучёк проводники от проблеммной связки к мигающим цепям. Это проявление как бы паразитного конденсатора, соединяющего две или более параллейных силовых цепей.
Что сделать: распотрошить - как можно дальше раздвинуть, хотя бы на время, пучки проводников, идущие к проблеммным цепям.

Вероятнее ложное мигание должно уменьшиться или исчезнуть при выполнении этих двух вариантов.

P.S. Выше предлагается типовой подход, но всё может решиться и очень просто: переставить проблеммый димммер в другое место. Возможно он просто несколько бракованный и больше "шумит", чем другие. Не забыть и про чувствительный диммер - его тоже бы переставить...

Сообщение отредактировал -Mike- - 9.1.2015, 7:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 20:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены