Можно ли подключить такой котел на 220в, по характеристикам вроде на 380 В,что может случиться если подключить на 220в?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
вы хоть название полностью напишите, модель.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...,что может случиться если подключить на 220в? А в инструкции указана такая возможность? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Если в нём тэны на 220В и соединены звездой, то можно
Главное правильно выбрать сечение кабеля (особенно нулевой жилы) |
![]() |
|
|
Гость_ГостьСашок_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Для полной информации - ваш котел на 12 кВТ, значит при питании от трёхфазной сетина каждой фазе будет по 20 Ампер и защита буде автоматом на 25 Ампер. Теперь про питание 220 вольт. Это реально,но потребление по току составит около 60 Ампер по одному проводу. Ваша сеть выдержит такую нагрузку? Есть вариант один - подключить только один ТЭН , думаю он на 4 кВТ. ТОк будет 20 Ампер. Не так жарко будет ... Однако решайте сами .
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Да и схему надо изменить , а оно вам надо?
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Включайте тены попеременно для равномерного износа
|
![]() |
|
|
Гость_RYS_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Для полной информации - ваш котел на 12 кВТ, значит при питании от трёхфазной сетина каждой фазе будет по 20 Ампер и защита буде автоматом на 25 Ампер. Теперь про питание 220 вольт. Это реально,но потребление по току составит около 60 Ампер по одному проводу. Ваша сеть выдержит такую нагрузку? Есть вариант один - подключить только один ТЭН , думаю он на 4 кВТ. ТОк будет 20 Ампер. Не так жарко будет ... Однако решайте сами . откудат у вас такие данные или расчеты на 60А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
А что , может есть другой вариант? Есть трёхлетний опыт эксплуатации, ремонта и модернизации подобных котлов.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
12/0.22=54.5 все верно, что смущает?
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |