трансформатор ТСЗИ-1,6 кВт (380/36) , Подключение оботок |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
трансформатор ТСЗИ-1,6 кВт (380/36) , Подключение оботок |
| Гость_Гость_* |
27.12.2014, 22:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте.Есть трансформатор.ТСЗИ-1,6 кВт (380/36).Нужно подключится от 220в.На выходе нужно 36В.На самом трансе написано "сеть" и три жилы,на выходе "нагрузка" и тоже три жилы. вопрос к знающей конфиренции:Какие провода надо подсоеденить на фазу и ноль.Ну на каких будет 36 это можно померять мультиметром.Есть фотка этого трансформатора.Как выложить не получается.При "вставить изображение"запрашивает URL
|
|
|
|
|
28.12.2014, 11:12
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Какие провода надо подсоединить на фазу и ноль.- на любые , из трех на вход.
36 боюсь не получишь. В любом случае пробуй. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
28.12.2014, 11:50
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23292 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фотку можно выложить на стороннем ресурсе, ссылку сюда
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_ZavGar_* |
29.12.2014, 12:59
Сообщение
#4
|
|
Гости |
ТСЗИ-1,6 кВт (380/36).Нужно подключится от 220в.На выходе нужно 36В.На самом трансе написано "сеть" и три жилы,на выходе "нагрузка" и тоже три жилы. вопрос к знающей конфиренции:Какие провода надо подсоеденить на фазу и ноль.Ну на каких будет 36 это можно померять Делал из такого сварочный аппарат В трансе (внутри) находим точку соединения трёх проводов (таких же, тонких, которые подходят к клеммам "сеть", но ни к чему больше не подключены). Это точка соединения концов первичных обмоток. Разъединяем это соединение. Конец второй обмотки соединяем с началом первой (первый вывод на клеммнике "сеть"). Конец первой обмотки соединяем с началом второй (второй вывод на клеммнике "сеть"). Конец третьей обмотки, оставшийся никуда не подключённым, изолируем. Аналогично поступаем и со вторичными обмотками: общую точку разъединяем, начало второй соединяем с концом первой, конец первой - с началом второй. К сети 220 вольт подключаем первый и второй выводы клеммника "сеть". С параллельно соединённых вторичных обмоток снимаем 36 вольт, третью обмотку не используем. Если не "разворачивать" вторую обмотку, а оставить соединение "звездой", то между "началами" первой и второй обмоток будет 72 вольта (последовательное соединение). Упс! Не учёл, что там при соединении "звездой" вторичных обмоток номинал каждой будет 21 вольт ;-( Так что оставляем "звезду" и снимаем с "начал" первой и второй обмоток 42 вольта. Если не предполагается в дальнейшем использовать этот трансформатор как трёхфазный 380/36, стержень с третьими обмотками (первичной и вторичной) можно просто отпилить |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 8:41 |
|
|
|
|