Частный дом, засыпной глина + фанера. Перекрытия фанерные. Проводку хочу вести по чердаку, там же сделать и распредкоробки.
Отводы на розетки и свет вводить через потолок, сверля у стены, чтобы меньше штробить. Можно ли так делать и какие доп. требования (влаго-, пожарозащита) и материалы мне потребуются? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
, вообще по чердакам вроде можно было только в стальных трубах, ну а вы можете кидать как захотите, главное - правильно организовать защиту от перегрузок и мех.повреждений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
По нормативным документам, Вам следует применять кабели с нераспростроняющей горения изоляцией и прокладывать их в стальной трубе. Удобнее применять металлическую гофротрубу (не металлорукав). В глине - труба не требуется.
Как уже было сказано выше, НТД на Вас не распространяются, если делаете в своем доме. Но по крайней мере обеспечить чувствительность защиты - обязательно, иначе пожар. |
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Металлорукав для газовой подводки подойдет? Его нужно сажать на PE?
На вводе поставлю С40 для защиты пойдет? Или надо УЗО на 300мА? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Металлорукав для газовой подводки подойдет? Если есть смысл. Труба в магазине стоит 70-100 руб. п.м. в зависимости от диаметра (можно несколько проводов в одну) Цитата Его нужно сажать на PE? Обязательно Цитата На вводе поставлю С40 для защиты пойдет? Какая мощность выделенна на дом? Сколько фаз? Не думаю что для одной фазы, более 25 А возможно. По условиям чувствительности в том числе. Цитата Или надо УЗО на 300мА? И это тоже можно. Вместе с автоматом. |
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Мощность - ХЗ, фаза - одна
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
... Как уже было сказано выше, НТД на Вас не распространяются, если делаете в своем доме.... Интересно стало, почему так? В ПУЭ прописано: "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ" - о принадлежности электроустановки - ни слова. Если следовать Вашему утверждению, значит в любом частном доме электропроводку можно делать "как захочу" или "мне так удобней"? Тогда зачем советы? А если рассудить так: в результате неправильно смонтированной проводки в доме возник пожар, огонь перекинулся на соседний дом (дома), что тогда? Кто будет виноват? Вопросы тут конечно больше юридические, но заявлять, что "НТД на Вас не распространяются", я думаю не следует. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
про ПУЭ уже было, там в преамбуле (которой нет в печатных изданиях) написано, что на физиков не распространяется
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Что такое чувcтвиетльность?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не в тягость, информация есть в справочной системе, например Консультант, доступно правда только вечером, а может и вообще в выходные, глядеть нужно гл.7
Вы кстати уже об этом спрашивали вот кстати - абзац перед областью применения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Частный дом, засыпной глина + фанера. Перекрытия фанерные. Проводку хочу вести по чердаку, там же сделать и распредкоробки. Отводы на розетки и свет вводить через потолок, сверля у стены, чтобы меньше штробить. ... В дополнение: ПУЭ, "2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений; скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте. 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения. 2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил. 2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65. 2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях). 2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений." |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Спасибо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Про ПУЭ ответили.
Про чувствительность защиты - простым языком, это про то, что автоматический выключатель при коротком замыкании в зоне его защиты, должен отключиться. При условиии что ток КЗ будет достаточный для этого. Вот в сетях частного сектора, очень не факт что автомат С40 сработает. |
![]() |
|
Гость_Герасим_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Еще раз спасибо! А если В или А поставить? Тогда остальные тоже B или А надо?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |