сообщение 25.12.2014, 14:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.12.2014
Пользователь №: 43199



Господа, прошу помощи. АТ 55/27,5 кВ однофазный. После ремонта контактора данного РПН появилась проблема. А именно, замена пары сгоревших контактов со средних положений (ибо РПН работает только в одном положении). Все обратно поставили, но теперь не проходят омики на испытаниях. Ах все нормально, а ах и Аа показывает значения порядка 120 Ом. Хотя, по предыдущим испытаниям, там меньше 1 Ом. Что это может быть? Собрали то все верно, но что может давать такое сопротивление?
Очень срочно, в связи с окончанием года
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 25.12.2014, 18:08
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Преположу что во время ремонта РНТА провернули вал в положение переключения, т.е. с включенным в цепь дугогасительным (токоограничивающим сопротивлением). либо релейщики крутили привод РПН. Т.е. в настоящий момент у Вас положение привода РПН и РНТА не соответствуют одно другому.(неполное переключение) Снимите круговую диаграмму РНТА без привода, потом только сочленяйте убедившись что РПН стоит в нужном положении, потом проверьте коэф.трансформации, может быть так что при прогонке по положениям дойдете до крайнего, а РПН может показывать не 19, а 17. А вообще на фланцах соединения привода в большинстве случаев стоит метка.

Сообщение отредактировал OWOd - 25.12.2014, 18:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CeBePII
сообщение 25.12.2014, 18:19
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.12.2014
Пользователь №: 43199



а почему же тогда проходит измерение на Ах?
Ведь если попасть между положениями, то будет ерунду показывать на всех измерениях. (контакта нет)

Плюс, может кто хорошую полную схему РНТА 35 дать?

Сообщение отредактировал CeBePII - 25.12.2014, 18:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 25.12.2014, 21:36
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Вы попали не между положениями , в 1/4 или3/4 почитайте внимательно порядок работы РПН с дугогасящими сопротивлениями, именно последовательность работы контактов
http://leg.co.ua/info/transformatory/rpn.html рис.2

Сообщение отредактировал OWOd - 25.12.2014, 22:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CeBePII
сообщение 31.12.2014, 11:23
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.12.2014
Пользователь №: 43199



Цитата(OWOd @ 25.12.2014, 21:36) *
Вы попали не между положениями , в 1/4 или3/4 почитайте внимательно порядок работы РПН с дугогасящими сопротивлениями, именно последовательность работы контактов
http://leg.co.ua/info/transformatory/rpn.html рис.2


Однкко, в рнта 35 токоограничивающий резистор 3-5 ом, а получается 152 ом. Так что вряд ли. Плюс вращение ручки на несколько оборотов с последующим замером ничего не дает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_The Gadfly_*
сообщение 31.12.2014, 12:06
Сообщение #6





Гости






Тогда остается только плохой (незатянуты) на подключении отводов обмотки к РНОА или в контактах самого переключателя