Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.12.2014 Пользователь №: 43199 |
Господа, прошу помощи. АТ 55/27,5 кВ однофазный. После ремонта контактора данного РПН появилась проблема. А именно, замена пары сгоревших контактов со средних положений (ибо РПН работает только в одном положении). Все обратно поставили, но теперь не проходят омики на испытаниях. Ах все нормально, а ах и Аа показывает значения порядка 120 Ом. Хотя, по предыдущим испытаниям, там меньше 1 Ом. Что это может быть? Собрали то все верно, но что может давать такое сопротивление?
Очень срочно, в связи с окончанием года |
|
|
CeBePII Господа, помогите с РПН РНТА 25.12.2014, 14:58
OWOd Преположу что во время ремонта РНТА провернули вал... 25.12.2014, 18:08
CeBePII а почему же тогда проходит измерение на Ах?
Ведь е... 25.12.2014, 18:19
OWOd Вы попали не между положениями , в 1/4 или3/4 поч... 25.12.2014, 21:36
CeBePII Цитата(OWOd @ 25.12.2014, 21:36) Вы попал... 31.12.2014, 11:23
The Gadfly Тогда остается только плохой (незатянуты) на подкл... 31.12.2014, 12:06![]() ![]() ![]() |
|