Блок 2 выключателя+розетка=неправильное подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Блок 2 выключателя+розетка=неправильное подключение |
| Гость_Agnostas_* |
21.12.2014, 21:19
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые профессионалы, прошу совета.
В мое длительное отсутствие дома сгорел один из проводов в ванной. Пришедший электрик - гастарбайтер провод заменил, но пока разбирался со схемой подключения, где-то что-то накосячил. В ванной есть группа из 2-х выключателей и розетки, собранная в одном блоке, производства bticino. Суть проблемы: после его вмешательства розетка перестала работать. Прикрепляю схему, как она есть сейчас: ![]() 2 выключателя включают разные группы ламп, между собой не пересекающиеся На эти группы ламп идут два 2-жильных провода (в которых жилы одного цвета). Показаны на схеме. Сами контакты все проверены, ничего подгоревшего/слабо закрепленного нет. Изначальная схема проводки отсутствует как класс. Извините за качество схемы и непрофессионализм. Что не так в схеме? Заранее благодарен. |
|
|
Agnostas Блок 2 выключателя+розетка=неправильное подключение 21.12.2014, 21:19
Shturman1 на схеме не указано куда приходит питание 21.12.2014, 22:10
Гость сочувствующий В Вашем случае должно быть так: на розетку - два п... 22.12.2014, 5:53
savelij®
Ну как то так должно быть... с учётом того, что п... 22.12.2014, 12:36![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 6:18 |
|
|
|
|