Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Блок 2 выключателя+розетка=неправильное подключение

Гость_Agnostas_*
сообщение 21.12.2014, 21:19
Сообщение #1





Гости






Уважаемые профессионалы, прошу совета.
В мое длительное отсутствие дома сгорел один из проводов в ванной.
Пришедший электрик - гастарбайтер провод заменил, но пока разбирался со схемой подключения, где-то что-то накосячил.
В ванной есть группа из 2-х выключателей и розетки, собранная в одном блоке, производства bticino.
Суть проблемы: после его вмешательства розетка перестала работать.
Прикрепляю схему, как она есть сейчас:

2 выключателя включают разные группы ламп, между собой не пересекающиеся
На эти группы ламп идут два 2-жильных провода (в которых жилы одного цвета). Показаны на схеме.
Сами контакты все проверены, ничего подгоревшего/слабо закрепленного нет.
Изначальная схема проводки отсутствует как класс.
Извините за качество схемы и непрофессионализм.
Что не так в схеме?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 21.12.2014, 22:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



на схеме не указано куда приходит питание
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.12.2014, 5:53
Сообщение #3





Гости






В Вашем случае должно быть так: на розетку - два провода питания - "фаза", на ней светится индикаторная отвёртка, и "ноль". Далее: с "фазы" розетки делаются две перемычки по одной на каждый выключатель. На второые клммы выключателей цепляются провода от лампочек. "Ноль" на выключатели не идёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.12.2014, 12:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Прикрепленное изображение

Ну как то так должно быть... с учётом того, что провода одного цвета.icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©