Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор автоматов для двигателей , Как выбрать автомат

Shturman1
сообщение 29.12.2014, 11:35
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
А у автомата защиты двигателя тепловой расцепитель такой же инерционный как у теплового реле

Посмотрел время-токовую характеристику автомата защиты двигателя от АВВ. Так там при семикратном увеличении тока относительно уставки (пусковой ток) срабатывание теплового расцепителя происходит по истечении 5 секунд. Для тепловых реле серии РТИ от ИЭК приблизительно то же самое