![]() Выбор автоматов для двигателей , Как выбрать автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор автоматов для двигателей , Как выбрать автомат |
![]()
Сообщение
#61
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата А у автомата защиты двигателя тепловой расцепитель такой же инерционный как у теплового реле Посмотрел время-токовую характеристику автомата защиты двигателя от АВВ. Так там при семикратном увеличении тока относительно уставки (пусковой ток) срабатывание теплового расцепителя происходит по истечении 5 секунд. Для тепловых реле серии РТИ от ИЭК приблизительно то же самое |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |