Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

сварочный кабель

Гость_ПЕРС_*
сообщение 24.1.2007, 19:13
Сообщение #1





Гости






Подскажите как считается сечение многожильного медного кабеля?
видел в магазине кабель без резины милиметров 8 в диаметре это уже квадтатов 30 а на табличке написано 10 кв мм,а вообще 10кв мм пойдёт на сварочник длинна не больше 5 метров?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evleh04_*
сообщение 24.1.2007, 19:34
Сообщение #2





Гости






Цитата(ПЕРС)
Подскажите как считается сечение многожильного медного кабеля?
видел в магазине кабель без резины милиметров 8 в диаметре это уже квадтатов 30 а на табличке написано 10 кв мм,а вообще 10кв мм пойдёт на сварочник длинна не больше 5 метров?

10 квадратов маловато конечно будет хотя все зависит от макс.тока до70-80А пойдет,а дальше грецца будет.Это электрод 2-2,5 диаметром и без резки если продолжительно.
А считать надо сечение каждого проводка и умножать на их кол-во.После еще на коэфф.1,05-1.2 в зависимости от числа проводников т.к.многожильный провод эффективнее одножильного.