Доброго времени Уважаемые форумчани!!!
Возникло желание заменить вводные разъеденители трансформаторов на выключатели. Вопрос такой, нужно ли устанавливать разъеденитель с выключателем или можно обойтись одним выключателем? Возможность создания видемого разрыва есть на ЦРП, но он находится на расстоянии 2-3 км от КТП. Зарание спасибо!!! |
|
|
|
|
24.11.2014, 10:13
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.11.2014 Из: 85ВД Пользователь №: 42547 |
Считаю можно. Но при подготовке РМ и допуске необходимо будет выверять схему в натуре, этот фитнес нужен персоналу? И не забудьте блокировку с вашего выключателя на тот разъединитель завязать.
Цитата 4.2.17. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, отделителей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.п.) каждой цепи от сборных шин, а также от других источников напряжения. Цитата 4.2.24. Распределительные устройства 3 кВ и выше должны быть оборудованы оперативной блокировкой, исключающей возможность:
включения выключателей, отделителей и разъединителей на заземляющие ножи и короткозамыкатели; включения заземляющих ножей на ошиновку, не отделенную разъединителями от ошиновки, находящейся под напряжением; отключения и включения отделителями и разъединителями тока нагрузки, если это не предусмотрено конструкцией аппарата. Сообщение отредактировал Телепузик - 24.11.2014, 10:19 |
|
|
24.11.2014, 11:02
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 26610 |
Я понял так, что в моем случае это необязательно
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|