Уронил стабилизатор PROGRESS 10000TR. Теперь на входе КЗ. Так и должно быть?! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Уронил стабилизатор PROGRESS 10000TR. Теперь на входе КЗ. Так и должно быть?! |
4.12.2014, 4:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.12.2014 Пользователь №: 42771 |
Всех благ! Сегодня купил б/у стабилизатор PROGRESS 10000TR. На радостях грохнулся вместе с ним на бетон, у меня всё ОК (через неделю наверное смогу нормально ходить), у стабилизатора отлетели дисплейный блок и плата управления, такое ощущение, что трансформатор слегка их долбанул, т.к. стоечки из тонкого металла были погнуты сильно. Металл очень мягкий, возможно трансформатор и не причём. Визуальным осмотром даже малейших механических повреждений на платах не обнаружил. Поставил всё на место, из осторожности прозвонил эл. мультиметром вход - показывает 01. Это КЗ, или так и должно быть?! Т.к. мультиметр показывает не мгновенно, возникли сомнения. включать боюсь, дабы не усугублять.
Буду благодарен за соображения. http://www.energostab.ru/product.php?idc=3 Сообщение отредактировал Dce - 4.12.2014, 4:19 |
|
|
|
|
9.12.2014, 13:03
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 |
Включай через лампочку накаливания последовательно. Сначала простейшие телодвижения сделать. А на каком пределе мультиметра получены результаты?
|
|
|
| Гость_Гость_* |
9.12.2014, 13:39
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Dce
Был прозвонен вход. какое сопротивление показало? Если не 0,1 Ома. то может быть все в порядке, показывает сопротивление первичной обмотки разделительного трансформатора (если он там применяется). В любом случае на входе стоит предохранитель, можно попробовать включить на хх. |
|
|
9.12.2014, 14:00
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Включай через лампочку накаливания последовательно. сам всегда так включаю для проверки сварочники, стабилизаторы и т.п., через лампу 500Вт.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
|
10.12.2014, 8:40
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.12.2014 Пользователь №: 42771 |
Всем спасибо, просто не знал, что сопротивление сих конструкций стремится к нулю. Включил, всё работает, но последствия падения всё же есть. Если раньше гудение можно было услышать ночью, наклонившись к нему, то теперь в соседней комнате напрягает. И, при включении, сразу же подаёт на выход текущее напряжение + 15В, т.е. если я его включу когда в сети будет 260В, то на выходе будет 275В. Через несколько секунд включается режим стабилизации, и на выход идёт заданное мной напряжение. А, насколько я помню, сначала должна быть задержка подачи.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|