Гости ![]() |
Здравствуйте уважаемые специалисты! Себя я к категории профи не отношу, но всё же определённый опыт имеется. Ситуация такая: в спальне у занкомых коротнуло в розетке. Автоматы (без узо и диф защиты) выбило. Хозяин квартиры розетку демонтировал, провода заизолировал. После включения автоматов обнаружилось что в спальне не работает ни одна розетка, ни люстра. Вызвали меня я обнаружил что ноль в комнату не приходит вообще. На всех скрутках в распред коробке индикатор показывает фазу, на люстре то же самое. Куча вопросов:
1) Почему фаза на всех скрутках проводки? 2) Как найти обрыв ноля? 3) Объясните пожалуйста всю физику случая. 4) Что Вы посоветовали бы в такой ситуации? Заранее спасибо всем кто не умничал и не тролил, а терпеливо и по существу отвечал на вопросы младшего собрата по электрическому ремеслу! ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
обнаружил что ноль в комнату не приходит вообще. Так со стороны щитка начинать надо - может там и отгорел.К демонтированной розетке сколько жил подходит - 2 или 4? Обрыв вообще может быть в похороненной под штукатуркой скрутке... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Лёва_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ко всем розеткам в доме подходят по 2 алюминиевых жилы. Со стороны щитка всё вроде нормально. В других комнатах всё работает. Я вот боюсь что где то в штукатурке обрыв. Тогда что делать? Вести из прихожей или с щитка отдельный кабель, а старые скрутки в этой комнате демонтировать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
если повреждение замуровано, то либо долбить либо кидать провод по стене..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
1) Почему фаза на всех скрутках проводки? Наводка. Или включено что-то. Внешне незаметно, а потенциал фазный висит. Цитата 2) Как найти обрыв ноля? Найти и прозвонить магистральный кабель до первой распредкоробки в комнате. Только обесточьте квартиру сначала. Цитата 3) Объясните пожалуйста всю физику случая. Ток КЗ много больше номинала. Где было тонко, там и порвалось. Цитата 4) Что Вы посоветовали бы в такой ситуации? Искать и восстанавливать. Как(штробить или поверху), пусть хозяин решает. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |