Интересный кабель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Интересный кабель |
23.1.2007, 22:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.9.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6897 |
Кто нибудь знает для чего предназначен кабель в резиновой оболочке с проводящей (наверное каким нибудь графитовым) изоляцией жил. Просто интересно узнать для чего это сделали? Встретился такой кабель на работе , подключали магнитную шайбу , сняли сначала немного резиновую оболочку 3жильного кабеля, так вот изоляция этих жил идет сначала сверху черная (проводящая) изоляция, а потом резиновая (цветная).Проверил эту изоляцию тестером, прозванивается.
|
|
|
|
|
23.1.2007, 23:39
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
встречал такое на импортных кабелях 10кВ. Там идет: жила, изоляция, проводящие, "а-ля"графит покрытие, медный экран-сетка-оболочка. Могу предположить - для контроля изоляции или поиска места обрыва.
|
|
|
| Гость_Серенький_* |
24.1.2007, 11:22
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Не думаю, что такое покрытие может служить для пропускания относительно больших нагрузок (поиск места повреждения...). Могу предположить, что данное покрытие служит для выравнивания потенциала по длине жилы кабеля, не допуская концентрации потенциала в отдельных точках. В свое время имел дело с 6 кВ кабелем такой структуры, только у него не было экрана. А кабель был предназначен для передвижных электроприемников.
|
|
|
24.1.2007, 11:37
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Freerider Такой кабель является очень гибким, т.к. жилы скользят друг по другу, проводимость графитового покрытия - побочный эффект.
Применяется в шахтах на подвижных потребителях - коллега рассказывал, работал там. Есть ешё т.н. сверхгибкий кабель, у него кроме скользкой оболочки ещё и жилы набраны тонкими проволоками (0,1мм, если память не подводит). Применение то же. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
|
|
24.1.2007, 11:47
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Многопроволочная жила имеет неровную поверхность, из-за этого на её поверхности возникает местная напряженность электрического поля. Полупроводящая изоляция служит для регулирования (выравнивания) напряженности снижая тем самым эффект проволочности, а также исключает частичные разряды. пп. изоляция может изготавливаться из пп. полиэтилена, пп. бумаги или пп. резины в зависимости от конструкции кабеля.
В вв. кабелях дополнительно накладывается экран из аналогичной пп. изоляции поверх изоляции жил. |
|
|
24.1.2007, 21:35
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.9.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6897 |
Спасибо за предоставленную информацию, как раз этот кабель на барабан будет наматываться при подъеме шайбы.Нашел потверждение на http://www.kamkabel.ru/art.php?artid=18:http - Электропроводящие экраны в конструкциях шахтных кабелей обеспечивают отключение системы электроснабжения при повреждении изоляции кабеля и тем самым предупреждают возможное короткое замыкание и взрыв рудного метана.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|