Защита пятижильного кабеля однополюсными автоматами

Джин
сообщение 27.11.2014, 11:45
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Здравствуйте!
Наверное плохо искал, но вот не могу найти ответ на такой вопрос:
Есть ли запрет на защиту четырех (пяти) жильного кабеля (380/220В) однополюсными автоматами?
Для примера: Три ветки освещения от трехфазного напряжения , пятижильного кабеля. Защита кабеля -трехполюсный, или три однополюсных автомата?


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 27.11.2014, 13:12
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



А управление каждой веткой будет отдельно? Т.е. возможен вариант, что будет большой перекос фаз?


"Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий"

ИМХО: не следует три разные групы делать с общим нулем. При отключении одной из груп для ремонта, на его нуле может оказаться напряжение от других групп.
Лучше ставить трехфазный автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 27.11.2014, 13:16
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Управление каждой линии будет отдельным выключателем.
Igor Kolomio, Вашу мысль понял. Спасибо.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.11.2014, 16:23
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



СП 31-110-2003
Цитата
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.

Не стоит путать управление и защиту. Да, они могут быть объединены, но все же это разные вещи. Групповая линия может быть трехфазной и управляться включениями по фазам, но защита такой линии должна отключать всю линию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения