Здравствуйте!
Наверное плохо искал, но вот не могу найти ответ на такой вопрос: Есть ли запрет на защиту четырех (пяти) жильного кабеля (380/220В) однополюсными автоматами? Для примера: Три ветки освещения от трехфазного напряжения , пятижильного кабеля. Защита кабеля -трехполюсный, или три однополюсных автомата? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
|
27.11.2014, 13:12
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
А управление каждой веткой будет отдельно? Т.е. возможен вариант, что будет большой перекос фаз?
"Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий" ИМХО: не следует три разные групы делать с общим нулем. При отключении одной из груп для ремонта, на его нуле может оказаться напряжение от других групп. Лучше ставить трехфазный автомат. |
|
|
27.11.2014, 13:16
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Управление каждой линии будет отдельным выключателем.
Igor Kolomio, Вашу мысль понял. Спасибо. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
27.11.2014, 16:23
Сообщение
#4
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
СП 31-110-2003
Цитата 9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий. Не стоит путать управление и защиту. Да, они могут быть объединены, но все же это разные вещи. Групповая линия может быть трехфазной и управляться включениями по фазам, но защита такой линии должна отключать всю линию. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|