Расчет кабеля , помогите подобрать кабель я совсем запутался((( |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет кабеля , помогите подобрать кабель я совсем запутался((( |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
27.11.2014, 9:28
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброе утро друзья подскажите пожалуйста какой нужен кабель (сечение) чтоб подключить 4 водонагревателя в каждом 3 тена по 2000 ват . у меня в сети 380 + ноль+земля. но по схеме тены подключаются 3 провода к фазам ф1 ф2 ф3 а другие конци от тенов в кучу и к нулю это получается питающий кабель (для 1 нагревателя) нужно подбирать как 6 кВт для 220в? меня смущает тот факт если взять 5 жильный кабель на 2.5 мм2(для 1 нагревателя) подключить 3 фазы по 3 проводам, а 3 нуля по одному проводу ноль не будет греться?
|
|
|
Гость_Александр_* Расчет кабеля 27.11.2014, 9:28
protector Греться не будет. Берите на каждый нагреватель 5*2... 27.11.2014, 10:09
Pantryk Питающий кабель для 1 водонагревателя из 3 ТЭНов, ... 27.11.2014, 10:14
Гость_Александр_* Цитата(Pantryk @ 27.11.2014, 10:14) Питаю... 27.11.2014, 12:14
Flash Не волнуйтесь, при равномерной загрузке фаз, как у... 27.11.2014, 11:04
FRAER , нет, до щитка 10 кв.мм надо будет тянуть
4 водог... 27.11.2014, 13:56
Igor Kolomio ИМХО: лучше каждый обогреватель запитать отдельным... 27.11.2014, 14:40
А Цитата(Igor Kolomio @ 27.11.2014, 14:40) ... 27.11.2014, 15:37
Pantryk По поводу кабеля до распред щитка присоединяюсь к ... 27.11.2014, 15:21
Igor Kolomio Если в ВРУ отходящий автомат будет 50А, то кабель ... 27.11.2014, 16:03![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 11:42 |
|
|
|
|