Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Трансформаторы напряжения

Гость_Сергей С_*
сообщение 16.1.2007, 10:47
Сообщение #1





Гости






Мужики, подскажите пожалуйста, если в трехфазном трансформаторе напряжения заземлена фаза B, как подключать трехфазную нагрузку, если я подключу звездой с нейтралью будет ли фазное напряжение 57,7В, а линейное 100В, и вообще не пойму зачем заземлять фазу если можно заземлить нейтральный провод. Объясните пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 16.1.2007, 12:29
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



А точно не схема с двумя трансами - на 10кв часто такая используется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей С_*
сообщение 16.1.2007, 12:51
Сообщение #3





Гости






трехфазный трансформато ТН НТМИ-6 с заземленной фазой «В»
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 16.1.2007, 12:55
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Цитата
Мужики, подскажите пожалуйста, если в трехфазном трансформаторе напряжения заземлена фаза B, как подключать трехфазную нагрузку...

Подключайте на здоровье, на работу измерительных приборов и реле это не влияет. Если Вы ошибаетесь и тр-р состоит из двух однофазных тр-в включенных по схеме неполного треугольника (см. andrey357), то это вызовет доп. увеличение погрешности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей С_*
сообщение 16.1.2007, 13:43
Сообщение #5





Гости






Спасибо Андрюха за информацию, но мне надо заказать нагрузку трехфазную на этот трансформатор, я не знаю мне на 100 вольт брать или на 57,7 трехфазный догрузочный резастор собранный по схе звезды с нейтралью, это зазаемление фазы B ввело меня в замешательство, вот я и хочу узнать не влияет ли заземление этой вазы на фазное, линейное напряжение, так же и остается равно 57,7В фазное и 100В линейное, тоесть какую мне брать нагрузку рассчитанную на 100В или на 57,7В на каждую фазу. И вообще где есть информация про все эти подключения по схеме открытого треугольника, с заземленной фазой, и т.д. Не могу найти теорию на эту тему
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей С_*
сообщение 16.1.2007, 13:52
Сообщение #6





Гости






И еще такой вопросик подскажите, если два однофазных двухобмоточных трансформатора напряжения типа ЗНОМ-6 собраны по схеме открытого треугольника, то сколько вольт у них фазные напряжения а сколько линейные, вазы будет между собой равны, как к ним подключить нагрузку, сколько нужно догрузочных резисторов и на какое напряжения рассчитанных, или можно один трехфазный и какой треугольником или звездой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 16.1.2007, 14:22
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Если ЗНОМы, то подлючать только на напряжения ab и bc т.к. при подключении к са возникают большие погрешности ( в этом случае нагружаются оба т-ра и течет уравнительный ток). Данная схема применяется для цепей учета из -за более высокой точности измерений. Если требуется подключать иную нагрузку, то лучше трехфазный или однофазные собранные по схеме звезда - звезда с заземленной нейтралью. нагрузка расчитывается следующим образом Z= U в квадрате/S где U - линейное напр. тр-ра (110,100, 57 - по паспорту) S- полная мощность тр-ра. Z - полное сопротивление вторичной цепи. r=Zcosф, а x=Z sinф
cos = 0,8 sin соответственно 0,6. Не забудь учесть сопротивление проводов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей С_*
сообщение 17.1.2007, 13:26
Сообщение #8





Гости






Спасибо, выручил. А то чет информации на эту тему в интернете раз и обчелся. Спасиб еще раз
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей С_*
сообщение 17.1.2007, 13:47
Сообщение #9





Гости






Мужики если еще кто что знает по эим темаи прошу написать, буду благодарен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_palatazin_*
сообщение 9.2.2007, 19:58
Сообщение #10





Гости






Заземляется фаза для уменьшения погрешности в системах учета электроэнергии во время замыкания на землю в сети ВН. Если построить векторную диаграмму будет видно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 5.4.2007, 21:21
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



У трансформаторов напряжения заземляется фазный провод вторичных цепей с единственной целью: удобство проверки фазировки цепей напряжения при первом включении. Если почтенное сообщество еще не потеряло интерес к этой теме, готов продолжить обсуждение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 6.4.2007, 12:42
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Коллеги! Ведь существуют еще пока библиотеки, есть замечательная книга:
Вавин В. Н., Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи, Л., 1967.
По моему лучше ничего нет.
Почему обязательно в Интернет искать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 6.4.2007, 14:50
Сообщение #13


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Наверное, потому что не у всех есть эта книга и замечательные библиотеки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 6.4.2007, 20:38
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Уважаемый Олег!
Я буду рад приобрести у Вас эту книгу на взаимоприемлемых условиях. В твердом виде - прекрасно, в сканированном не откажусь. Более поздняя версия этой книги была у меня в середине 80-х годов прошлого века, но один нехороший человек ее у меня, что называется, зачитал. Благодаря Интернету у меня появилось много новых знакомых, от Калининграда до Магадана. И Вы, я так полагаю, забрели сюда не случайно. Все же при всей ограниченности по сравнению с "твердой" литературой форумы иногда бывают единственной возможностью получения информации для жителей районов, удаленных от столиц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 9.4.2007, 6:28
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Цитата(doro)
Уважаемый Олег! Я буду рад приобрести у Вас эту книгу на взаимоприемлемых условиях

К сожалению, сам ей не обладаю. Изучал именно в библиотеке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 11.4.2007, 14:06
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Есть второе издание Вавина 77 года издания, давайте мыло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 11.4.2007, 17:03
Сообщение #17


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



SeGA, а если на slil, рапиду или подобный обменник? Застолбим ссылку и от нас будет вам поклон. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 13.4.2007, 19:52
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Уважаемый SeGA!
Кажется, мы и на Форуме РЗА иногда встречаемся? Именно эту книгу я и имел в виду. doroeg@mail.ru, если не затруднит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 16.4.2007, 9:44
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Цитата(doro)
...Кажется, мы и на Форуме РЗА иногда встречаемся? ...

Бывает icon_smile.gif , + на книжной полке Ваша книга лежит. Ванина отправил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Денис222_*
сообщение 4.6.2007, 16:11
Сообщение #20





Гости






Здраствуйте всем. Где можно скачать книгу: Вавин В. Н., Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи, Л., 1967. ? есть у кого ссылка? Заранее спасибо
Или киньте на мыло : dennovochek82@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 16:25
Rambler's Top100     