![]() Трансформаторы напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформаторы напряжения |
Гость_Сергей С_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Мужики, подскажите пожалуйста, если в трехфазном трансформаторе напряжения заземлена фаза B, как подключать трехфазную нагрузку, если я подключу звездой с нейтралью будет ли фазное напряжение 57,7В, а линейное 100В, и вообще не пойму зачем заземлять фазу если можно заземлить нейтральный провод. Объясните пожалуйста
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
А точно не схема с двумя трансами - на 10кв часто такая используется?
|
![]() |
|
Гость_Сергей С_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
трехфазный трансформато ТН НТМИ-6 с заземленной фазой «В»
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 ![]() |
Цитата Мужики, подскажите пожалуйста, если в трехфазном трансформаторе напряжения заземлена фаза B, как подключать трехфазную нагрузку...
Подключайте на здоровье, на работу измерительных приборов и реле это не влияет. Если Вы ошибаетесь и тр-р состоит из двух однофазных тр-в включенных по схеме неполного треугольника (см. andrey357), то это вызовет доп. увеличение погрешности. |
![]() |
|
|
Гость_Сергей С_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо Андрюха за информацию, но мне надо заказать нагрузку трехфазную на этот трансформатор, я не знаю мне на 100 вольт брать или на 57,7 трехфазный догрузочный резастор собранный по схе звезды с нейтралью, это зазаемление фазы B ввело меня в замешательство, вот я и хочу узнать не влияет ли заземление этой вазы на фазное, линейное напряжение, так же и остается равно 57,7В фазное и 100В линейное, тоесть какую мне брать нагрузку рассчитанную на 100В или на 57,7В на каждую фазу. И вообще где есть информация про все эти подключения по схеме открытого треугольника, с заземленной фазой, и т.д. Не могу найти теорию на эту тему
|
![]() |
|
Гость_Сергей С_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
И еще такой вопросик подскажите, если два однофазных двухобмоточных трансформатора напряжения типа ЗНОМ-6 собраны по схеме открытого треугольника, то сколько вольт у них фазные напряжения а сколько линейные, вазы будет между собой равны, как к ним подключить нагрузку, сколько нужно догрузочных резисторов и на какое напряжения рассчитанных, или можно один трехфазный и какой треугольником или звездой
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 ![]() |
Если ЗНОМы, то подлючать только на напряжения ab и bc т.к. при подключении к са возникают большие погрешности ( в этом случае нагружаются оба т-ра и течет уравнительный ток). Данная схема применяется для цепей учета из -за более высокой точности измерений. Если требуется подключать иную нагрузку, то лучше трехфазный или однофазные собранные по схеме звезда - звезда с заземленной нейтралью. нагрузка расчитывается следующим образом Z= U в квадрате/S где U - линейное напр. тр-ра (110,100, 57 - по паспорту) S- полная мощность тр-ра. Z - полное сопротивление вторичной цепи. r=Zcosф, а x=Z sinф
cos = 0,8 sin соответственно 0,6. Не забудь учесть сопротивление проводов. |
![]() |
|
|
Гость_Сергей С_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Спасибо, выручил. А то чет информации на эту тему в интернете раз и обчелся. Спасиб еще раз
|
![]() |
|
Гость_Сергей С_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Мужики если еще кто что знает по эим темаи прошу написать, буду благодарен
|
![]() |
|
Гость_palatazin_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Заземляется фаза для уменьшения погрешности в системах учета электроэнергии во время замыкания на землю в сети ВН. Если построить векторную диаграмму будет видно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
У трансформаторов напряжения заземляется фазный провод вторичных цепей с единственной целью: удобство проверки фазировки цепей напряжения при первом включении. Если почтенное сообщество еще не потеряло интерес к этой теме, готов продолжить обсуждение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 ![]() |
Коллеги! Ведь существуют еще пока библиотеки, есть замечательная книга:
Вавин В. Н., Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи, Л., 1967. По моему лучше ничего нет. Почему обязательно в Интернет искать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Наверное, потому что не у всех есть эта книга и замечательные библиотеки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Уважаемый Олег!
Я буду рад приобрести у Вас эту книгу на взаимоприемлемых условиях. В твердом виде - прекрасно, в сканированном не откажусь. Более поздняя версия этой книги была у меня в середине 80-х годов прошлого века, но один нехороший человек ее у меня, что называется, зачитал. Благодаря Интернету у меня появилось много новых знакомых, от Калининграда до Магадана. И Вы, я так полагаю, забрели сюда не случайно. Все же при всей ограниченности по сравнению с "твердой" литературой форумы иногда бывают единственной возможностью получения информации для жителей районов, удаленных от столиц. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 ![]() |
Цитата(doro) Уважаемый Олег! Я буду рад приобрести у Вас эту книгу на взаимоприемлемых условиях
К сожалению, сам ей не обладаю. Изучал именно в библиотеке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 ![]() |
Есть второе издание Вавина 77 года издания, давайте мыло.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
SeGA, а если на slil, рапиду или подобный обменник? Застолбим ссылку и от нас будет вам поклон.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Уважаемый SeGA!
Кажется, мы и на Форуме РЗА иногда встречаемся? Именно эту книгу я и имел в виду. doroeg@mail.ru, если не затруднит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 ![]() |
Цитата(doro) ...Кажется, мы и на Форуме РЗА иногда встречаемся? ...
Бывает ![]() |
![]() |
|
Гость_Денис222_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Здраствуйте всем. Где можно скачать книгу: Вавин В. Н., Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи, Л., 1967. ? есть у кого ссылка? Заранее спасибо
Или киньте на мыло : dennovochek82@mail.ru |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |