Добрый день!
Суть вопроса: от пож.инспектора есть замечание: "способ прокладки кабеля освещения лестничной клетки типа Н2 высотой более 28м не соответствует п.6.32 НПБ 248-97 ( допускается только скрытая прокладка) в наличие: одиночный кабель НУМ, проложен частично скрыто, частично по внутренней поверхности стр.конструкций в ПВХ коробе. Конструкция лестницы такова - ж/б несущие колонны и балки, в качестве ограждающих конструкций сендвич-панель что я накопал: согласно ТУ на НУМ - не распростроняет горение при одиночной прокладке ......помогите грамотно обрулить или поставить под сомнение п.6.32 (248-97) Спасибо. |
|
|
|
|
| Гость_mak75_* |
23.12.2006, 13:24
Сообщение
#2
|
|
Гости |
.......в лестничную клетку осуществляется подпор воздуха при пожаре, количество работающих в одну смену 5чел.
|
|
|
| Гость_mak75_* |
23.12.2006, 13:42
Сообщение
#3
|
|
Гости |
...........[size=18]не верно дал ссылку нарушение п.6.32 СНиП 21-01-97*, а не НПБ 248-97как я писал выше
|
|
|
20.1.2007, 13:49
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
если это эвакуационное или аварийное осевщение - то спорить тяжко. Обычно по лестницам - стояки в стальных трубах
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|